讨论2层通高的中庭空调末端设计
condensedair
2006年11月16日 13:23:43
来自于中央空调
只看楼主

工程情况介绍:有2层商场与1层中庭相连,中庭通高。建筑外维护结构为玻璃幕墙。中庭上空不允许设置风管,或风机盘管空调通风设置:2层商场各设空调机组,在1层吊顶处设侧吹风口给中庭送风。中庭顶部设排风兼排烟风机两台。问题:1、如何控制中听顶部风机的开启,当空调设备运行时开启风机,会减少回风量,增加空调机组处理的新风量,从而加大空调机组的能耗。 2、冬季时热气上升,空调侧吹风口的热风可能被直接排出,空调效果不好。

工程情况介绍:有2层商场与1层中庭相连,中庭通高。建筑外维护结构为玻璃幕墙。中庭上空不允许设置风管,或风机盘管
空调通风设置:2层商场各设空调机组,在1层吊顶处设侧吹风口给中庭送风。中庭顶部设排风兼排烟风机两台。
问题:1、如何控制中听顶部风机的开启,当空调设备运行时开启风机,会减少回风量,增加空调机组处理的新风量,从而加大空调机组的能耗。
2、冬季时热气上升,空调侧吹风口的热风可能被直接排出,空调效果不好。
欢迎各位讨论怎样设置空调通风设备,能使商场与中庭做到舒适美观
免费打赏
blackeye
2006年11月16日 14:32:14
2楼
空调机与排风机本来就应该同时运行,排风量与新风量大致平衡,怎么会存在“增加新风量”的问题呢?
回复
condensedair
2006年11月16日 15:09:44
3楼
好这也算是一个解决办法,就是排风量+门窗缝隙溢出量=送新风量,可解决我提出的第一个问题。
我现在想,如果不设侧吹风口,改为下送风口效果会不会好一些
回复
zhouyongjin0727
2006年11月17日 11:14:22
4楼
首先说明你这种空调形式没有问题的,关于中庭通风排烟及排风问题:如果排风及排烟合用一套系统,选用二档调节消防排烟风机,空调运行时,低档排风量占新风量85%左右,就可以合用一套系统,如果不能话,就分别选用通风及排烟系统。关于侧送风特别是冬季送热风容易发生送风短路问题,也只有在送风口上做文章,可以采用可调侧送风口,在冬季空调运行时将风口往下调整一个角度。
回复
zhengshg1979
2006年11月17日 16:16:20
5楼
回风口是在下面吗,那就应该没有问题,送出来的风量毕竟等于排风量与回风量的和,如果回风量所携带的热量能够满足一层的冬季热负荷我觉得就没有问题。
回复