高大中庭空调设计(请教设计师)
prettypan
prettypan Lv.2
2006年06月05日 22:59:50
来自于中央空调
只看楼主

目前有个项目,中庭有67米高,整个外形是一个球形,中庭体积18万立方米,里面的走廊和中庭是相通的,现在空调设计:每层走廊设计中央空调,顶层设置排风,换气次数为1次/小时,另外顶部开电动排气窗户,请问达人,这样的设计能否比较好的消除温度梯度的影响,不至于倒数第二层的人走在走廊里面感觉到热。 非常感谢你的回复!

目前有个项目,中庭有67米高,整个外形是一个球形,中庭体积18万立方米,里面的走廊和中庭是相通的,现在空调设计:每层走廊设计中央空调,顶层设置排风,换气次数为1次/小时,另外顶部开电动排气窗户,请问达人,这样的设计能否比较好的消除温度梯度的影响,不至于倒数第二层的人走在走廊里面感觉到热。
非常感谢你的回复!
免费打赏
xiaoxwz
2006年06月06日 16:20:06
2楼
制冷应该问题不大,
可能底层的制热有问题。
回复
张三
2006年06月06日 17:05:27
3楼

基本上没有办法!俺现在可以猜你的倒数第二层在底层室内25度时它应该在40度左右!
回复
prettypan
2006年06月06日 23:12:49
4楼
回2楼的话:冬天底层有地热采暖;
回3楼的话:你说的我相信,但是我在走道里面做了空调的呀,人的活动区域是不是可以保证不热的?
回复
yuxf96081
2006年06月07日 04:03:23
5楼
我以前做过类似的一个项目,不过那个中庭是20米高的,也是上部过热,后有在上部弄了部份末端制冷才解决(那个系统是四管制的)
回复
dqf_2008
2006年06月07日 12:33:44
6楼
上部加排气,底下做地暖
回复
dust2
2006年06月07日 13:58:09
7楼
\
你该做的也作了,它该热也热了。
回复
prettypan
2006年06月09日 15:13:12
8楼
5楼的兄弟,能否讲得具体一点,你做的那个工程,是什么地方热,末端制冷加在什么地方?
回复

相关推荐

APP内打开