空调系统从中庭引入新风合理吗
xinghuiwu
Lv.2
2013年06月14日 14:28:58
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
如果顶棚是封闭的,那就没有新风啊
如果顶棚是封闭的,那就没有新风啊
免费打赏
z861511340
2013年06月21日 15:22:16
3楼
:):):)
回复
birkhoff
2013年06月21日 16:42:01
4楼
1:集中空调系统的新风应直接取自室外,不应从机房,楼道,及天棚吊顶等处间接吸取新风.
取自(WS394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范 3.8条)
2:新风口严禁直接抽吸机房,走道,或吊顶内的空气作为新风。(红宝书1478)
功藏身与名:lol
回复
hj.01
2013年06月21日 18:20:02
5楼
从空气洁净度来讲,是不行的,但也有这么做的
回复
你的新昵称
2013年08月02日 16:35:13
6楼
中庭最上方封闭了吧 那应该不行
回复
niumingqi
2013年08月02日 22:32:22
7楼
感觉应该不行
回复
相关推荐
一文了解中央空调氟系统与中央空调水系统
中央空调
2024-07-31 15:13:32
空调风机盘管系统常见故障排除
暖通资料库
2024-07-25 11:24:52
暖通空调水系统的水处理方法你都知道多少?
暖通资料库
2024-07-19 09:57:09
空调系统的运行维护与维修
暖通资料库
2024-07-17 10:06:21
数据中心空调系统该如何节能?
暖通资料库
2024-07-16 09:48:14
电动汽车空调系统 VS 燃油汽车空调系统
暖通资料库
2024-07-15 14:09:00
抛弃式高效和液槽式高效在同一空调系统使用时会有问题吗?
洁净空调系统
2024-07-11 16:06:12
中央空调系统的监测与控制应用手册(一)
中央空调
2024-07-10 10:45:28
大型机场通风空调系统DfMA设计及施工技术(2)
结构资料库
2024-07-10 09:18:03
写字楼空调系统:变风量空调(VAV)、变制冷剂流量空调(VRV)、风机盘管空调(FCU)
制冷技术
2024-07-05 11:17:00
多联机空调系统设计与应用
暖通资料库
2024-07-04 11:19:21
地铁车站空调系统该如何设计优化?
中央空调
2024-07-03 10:34:51
空气压缩机系统余热回收在空调系统中的应用
暖通资料库
2024-07-01 11:44:48
盘点制冷空调系统常见11种故障
制冷技术
2024-07-01 11:44:13
太阳能空调的系统原理,新能源时代不得不了解!
暖通资料库
2024-06-28 09:42:07
探讨:地铁通风空调系统的类型和设计优化
制冷技术
2024-06-26 13:49:27
空调系统设置存油弯的必要性与方法
暖通资料库
2024-06-21 10:52:01
高铁动车机组空调通风系统图示
通风排烟
2024-06-21 10:51:19
数据中心暖通空调系统如何实现节能降耗?
暖通资料库
2024-06-19 17:12:27
空调系统对比:VAV、VRF和盘管 新风系统
暖通资料库
2024-06-18 17:01:43
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开