【讨论】中庭空调怎么布置,可以不用风管直接侧吹吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年03月12日 08:52:45
来自于中央空调
只看楼主

这样的中庭,空调一般怎么布置,中庭高9.9m,是不是一般的做法是在一层顶做侧吹?但是这个中庭四周只有一面墙,侧送送不到那么远吧,最远的快20米了?再问个问题,吊柜可以不接风管直接侧送吗?[ 本帖最后由 yexiao90911 于 2012-3-21 10:19 编辑 ]

这样的中庭,空调一般怎么布置,中庭高9.9m,是不是一般的做法是在一层顶做侧吹?但是这个中庭四周只有一面墙,侧送送不到那么远吧,最远的快20米了?再问个问题,吊柜可以不接风管直接侧送吗?

[ 本帖最后由 yexiao90911 于 2012-3-21 10:19 编辑 ]

QQ截图未命名.png

免费打赏
wlywazi
2012年03月12日 10:28:33
2楼
沙发一下,应该会有高手来指点的,一起等等吧,我也想知道..........
回复
jackeichan
2012年03月12日 13:08:06
3楼
一般都采用喷射式送风口
回复
夜宵77
2012年03月12日 13:32:56
4楼
喷口能侧送吗?
回复
chachababy
2012年03月12日 13:53:30
5楼
用风管就太难看了,球型喷口选好风速应该就可以,不放心的话就用射流喷口或点式送风口
回复
zj_fzj
2012年03月12日 13:55:33
6楼
1、喷风口
2、在一层角落处隔一小间做立式风柜机房
3、有条件做地暖
回复
lewis_lv
2012年03月12日 15:05:58
7楼
地板送风怎么样
回复
taiyip5
2012年03月12日 15:21:14
8楼
我做过的这个中庭没有你的那么长,只有13M.(见下图)
像上面网友说的,可以考虑用喷射型风口,
20M的确很远,我看右边有个楼梯,楼梯下方可以再伸条风管过去吗?伸多少是多少,
那样就可以再布置些喷射风口,45度侧吹。
风柜要做段风管出来,(起到静压箱的作用)然后再接喷射口。

供热我没有做过的。意见仅供参考。
回复
tanle55
2012年03月12日 15:22:28
9楼
采用球形喷口,
回复
牛广人
2012年03月12日 15:28:33
10楼
1.采用球形喷口,根据产品样本核算所需静压,20米问题不是很大的。
2.吊顶风柜不接风管直接侧送是可以的,但风压要选好。
回复
夜宵77
2012年03月12日 15:41:04
11楼
谢谢这位前辈,回答的很精彩