建筑大概就是图上画的那样,建筑是个贸易市场,里面一间间商铺的那种。于是采用分体式的空调,每一间都有一台室外机挂在走廊,走廊连通中庭。这样的话,合理吗?中庭会不会太热?需要考虑气流组织的计算之类的吗?急求!!拜托啦……(>人<)
建筑大概就是图上画的那样,建筑是个贸易市场,里面一间间商铺的那种。
于是采用分体式的空调,每一间都有一台室外机挂在走廊,走廊连通中庭。
这样的话,合理吗?中庭会不会太热?需要考虑气流组织的计算之类的吗?
急求!!拜托啦……(>人<)
2楼
走廊热不热是空调方面考虑的问题吧~空调设置的方式不妥~
回复
3楼
做风道,把室外机排气引到外边
回复
4楼
crazy_123456 发表于 2013-8-9 15:58 走廊热不热是空调方面考虑的问题吧~空调设置的方式不妥~就是空调要考虑呀~那应该要怎么设置比较好?
回复
5楼
yangning1111 发表于 2013-8-12 09:05 做风道,把室外机排气引到外边是要每个室外机都接到风道吗?还是只用设置一个排风机就好?
回复
6楼
走廊上拉一根风管,通到室外接一个排风机排风
回复
7楼
shenjunyue 发表于 2013-8-12 09:54 走廊上拉一根风管,通到室外接一个排风机排风那风量怎么算?
回复
8楼
这个中间有盖吗,另外水平间距是多少
回复
9楼
ybhvac 发表于 2013-8-12 15:23 这个中间有盖吗,另外水平间距是多少水平间距有9米,有盖没盖有什么差别呢?应该是有盖的,不过也是挑高的,不封闭的
回复
10楼
a_180754854 发表于 2013-8-12 15:32 水平间距有9米,有盖没盖有什么差别呢?应该是有盖的,不过也是挑高的,不封闭的建筑平面是四面围起来的吗,如果无盖直通大气,中间没有围起来能有效自然通风的话,是没有什么问题的。室外机还是应该挂到走道外,不然走道温度很高。
回复
11楼
空调设置的方式改改:lol:lol
回复