一商住楼,共9层.下面3层是商场,上面6层是办公楼.办公楼分东西两独立部分,对称.在东西两部分各设置一个6立方的消防水箱.需要加增压稳压设备,请问是否需要在东西两部分各加一套增压稳压设备??
一商住楼,共9层.下面3层是商场,上面6层是办公楼.办公楼分东西两独立部分,对称.在东西两部分各设置一个6立方的消防水箱.需要加增压稳压设备,请问是否需要在东西两部分各加一套增压稳压设备??
2楼
只需要一个消防水箱,一套加压系统即可。
回复
3楼
此项目已经安装了两个水箱,原来未有增压稳压设备,现在增加
回复
4楼
设一套增压稳压设备,另一边没加的,把水箱进出水管用阀门关死,OK.
回复
5楼
为什么要关死?
回复
6楼
不关死的话,就要接管,接上管差不多就是浪费,没用
如果室内消防用水量不大于10L/S的话,一个水箱就够了,没必要浪费管材了
回复
7楼
楼上的,另外一个水箱已经接好管道了.增压稳压设备是后加的,水箱都已经做好了
回复
8楼
只有水箱出口有止回阀就行了,作用还是有的,不过两个水箱出水肯定不一样多,问题不大,
回复