【求助】动力配电箱出线照明总开关跳闸问题
cwf882010
cwf882010 Lv.4
2012年05月23日 17:57:51
只看楼主

我单位新建一车间,没啥大负荷,设了一台动力配电箱做整个车间的总电源,动力箱电源进线为三相五线制。动力配电箱中有一台250A的总开关,下面配4只60A的塑壳开关,都不带漏电。 其中一台60A的开关用做照明电源,从这个开关到照明配电箱也是5芯电缆,三根相线接60A开关,其余两根一根接零,一根接地。现在情况是如果把其它三个60A开关(4台水泵)的负荷停掉,照明正常。如果其它负荷一开,照明箱里的总开关跳,照明箱里的总开关是带漏电保护的塑壳开关。

想请教这是什么原因,头大啊!
免费打赏
lfmqx9397
2012年05月25日 17:59:00
32楼
可能是漏电断路器接线不正确
回复
xuxinhua2008
2012年05月25日 18:26:15
33楼
区管在7楼说得很正确,把交流接触器的线圈换成380的就可以。
回复
tchinat
2012年05月25日 19:53:35
34楼
楼主应该现场仔细查查原因,再来发布情况,高的大家一头雾水的!个人认为N和Pe有串通的嫌疑!!!支持版主看法!
回复
zzhspeed
2012年05月25日 20:31:10
35楼
很有可能阿,水泵因为三相供电,做二次回路的时候八成是没找到N线,结果就从照明回路后面取来N线了。这样火线从水泵开关进入,零线从漏保开关出去,不跳才怪,呵呵。
回复
yuhuabin
2012年05月25日 21:03:45
36楼
楼主的问题解决了吗?不要浪费怎么多人的分析。看看那个更准确!
回复
y2299488
2012年05月25日 22:06:38
37楼
个人觉的应该是区管讲的“总箱电源侧的N线接触不良”,当然二次回路L线或N线取电错误也会引起跳闸,这是肯定的,但从楼主说的来看,总箱是总箱,照明箱是照明箱,两个箱是分开的,应该不会跨箱取电吧~~不知道我提的对不对呵呵~~
回复
奥贝蒂
2012年05月25日 22:10:15
38楼
回复
limiao1982
2012年05月26日 11:25:21
39楼
回复
释然
2012年05月26日 11:54:05
40楼
总开关不是4P带漏电的吧?所以跳闸是必须的!
回复
bridegrom
2012年05月26日 13:03:31
41楼
支持区管,这类问题不好查的,
回复

相关推荐

APP内打开