【求助】动力配电箱出线照明总开关跳闸问题
cwf882010
cwf882010 Lv.4
2012年05月23日 17:57:51
只看楼主

我单位新建一车间,没啥大负荷,设了一台动力配电箱做整个车间的总电源,动力箱电源进线为三相五线制。动力配电箱中有一台250A的总开关,下面配4只60A的塑壳开关,都不带漏电。 其中一台60A的开关用做照明电源,从这个开关到照明配电箱也是5芯电缆,三根相线接60A开关,其余两根一根接零,一根接地。现在情况是如果把其它三个60A开关(4台水泵)的负荷停掉,照明正常。如果其它负荷一开,照明箱里的总开关跳,照明箱里的总开关是带漏电保护的塑壳开关。

想请教这是什么原因,头大啊!
免费打赏
sin016
2012年05月26日 20:02:39
42楼
用摇表测一下是否哪一项接地
回复
奥贝蒂
2012年05月26日 21:42:37
43楼
我赞同五楼观点。
回复
chenming7474
2012年05月26日 22:46:54
44楼
强烈要求楼主把最后的故障原因公布一下
回复
电气之家
2012年05月27日 00:26:22
45楼
请问楼主:如果其它负荷一开,照明箱里的总开关跳。 是指其它负荷全开?若是这样,测照明三相平衡不?若平衡则再查动力线路问题
回复
tbqyc
2012年05月27日 00:52:53
46楼
六七楼分析的很好,路过,学习了。
回复
清秋
2012年05月27日 08:08:52
47楼
问题解决了吗?
回复
幸福人
2012年05月27日 08:30:08
48楼
问题解决没有,分析的很有道理,学习了,实际是如何跳闸的,期待最终原因
回复
lengshu789
2012年05月27日 11:39:01
49楼

照明回路没有有用接触器啊?看LZ的意思,电机回响接触器应该不进漏电开关吧
回复
北大山人
2012年05月27日 14:59:27
50楼
问一下,你的照明总开关的漏电动作电流值是多少啊?是不是选的过小,一般车间照明总开关不必选漏保,选的话,因为不作为末端的保护,漏电动作值不可太小。
回复
qxy6404
2012年05月27日 20:19:13
51楼
我的看法是:根据楼主的描述有可能是总进线端零线没有连接好或有断点,造成零线有电压漂移。
回复

相关推荐

APP内打开