我单位新建一车间,没啥大负荷,设了一台动力配电箱做整个车间的总电源,动力箱电源进线为三相五线制。动力配电箱中有一台250A的总开关,下面配4只60A的塑壳开关,都不带漏电。 其中一台60A的开关用做照明电源,从这个开关到照明配电箱也是5芯电缆,三根相线接60A开关,其余两根一根接零,一根接地。现在情况是如果把其它三个60A开关(4台水泵)的负荷停掉,照明正常。如果其它负荷一开,照明箱里的总开关跳,照明箱里的总开关是带漏电保护的塑壳开关。
想请教这是什么原因,头大啊!
22楼
比较同意可能有这个问题。。
回复
23楼
不好说
回复
24楼
去管的分析不无道理,漏电流肯定是存在的,只不过很小而已。。
1、检查控制回路接线,电源侧重复接地后N线进漏电断路器,如果控制回路L线取自开关后,而N线取自重复接点出来的,肯定会跳。这个可能性较大。。一开泵就会跳。。
2、检查电机主回路“接零保护”线,取自哪里?
3、某台或者几台水泵确实有漏电情况。。
回复
25楼
学习了.谢谢大家.
回复
26楼
我觉得这个分析比较接近真相。工人在安装的时候有时候分辨不是那么清晰,有可能出现这样的问题
回复
27楼
不知道水泵的额定电流是多大,有可能是启动水泵时,总开关没能躲过尖峰电流。
回复
28楼
查一下电机回路是否接地
回复
29楼
不知怎么接的
回复
30楼
你是选的3p漏电断路器吧(n线没进互感器的),如果是3p的漏电断路器是零序电流互感器 照明负荷一般是单相负荷,容易引起三相负荷不平衡,三相不平衡电流达到零序电流互感器动作值就会跳掉。水泵都是三相负荷,三相平衡,单开水泵不会跳闸。但是一打开照明就会引起跳闸,因为三相不平衡了,就是这样原因。
回复
31楼
楼主出个图看看