【急求】罐区储罐比较多,不能两点对称接地怎么办?
annasui828
annasui828 Lv.3
2012年05月23日 16:31:36
来自于防雷减灾
只看楼主

本人在做一个罐区的防雷接地,固定顶罐,顶板厚度大于4mm,排列成4*3的储罐,现在不知如何做接地,请各位高手不吝赐教,很急!!

本人在做一个罐区的防雷接地,固定顶罐,顶板厚度大于4mm,排列成4*3的储罐,现在不知如何做接地,请各位高手不吝赐教,很急!!
免费打赏
l521523
2012年05月23日 17:43:13
2楼
你最好把灌区的平面布置图上传一下啊,把罐与罐的间距都标上,这样大家才可以帮你出主意啊,什么都没有,你想让大家凭空想象啊。
回复
annasui828
2012年05月23日 22:17:09
3楼
未命名.GIF 未命名.GIF
回复
annasui828
2012年05月23日 22:20:03
4楼
已传图,麻烦帮忙看看
回复
jasondh
2012年05月24日 09:41:16
5楼
围堰内布置一圈扁钢,离地300,然后罐区2点引到这一圈扁钢,扁钢与全厂接地网连!我一般都这样做!
回复
annasui828
2012年05月24日 15:29:45
6楼
我平常也是这么做的,但是距离不太允许。。。接地的两点不对称有没有关系?
回复
l521523
2012年05月24日 16:14:27
7楼
我自己画了一个,不知道对不对,不过防雷规范说接地体距墙或基础距离不宜小1米,接地体埋深不小于0.5米,宜在冻土层以下。所以画的时候应该注意。
回复
annasui828
2012年05月25日 08:43:40
8楼
我们做罐区防雷的时候,沿围堰设接地干线,接地干线与接地网相连,谢谢你的图,让我有所启发