11层的小高层,六户直线分布,三个梯位,一梯两户,现要设置户内消火栓,如何设置比较合理? 有一个设计是这样的,同一个梯位两根立管,在每层设置一个消火栓,里面装两个单阀消火栓,各自接一根立管,两根立管在最顶层连接。这样的设计是否浪费,望有经验的设计和施工人员给评价一下,或者有更好的方案?

11层的小高层,六户直线分布,三个梯位,一梯两户,现要设置户内消火栓,如何设置比较合理?
有一个设计是这样的,同一个梯位两根立管,在每层设置一个消火栓,里面装两个单阀消火栓,各自接一根立管,两根立管在最顶层连接。这样的设计是否浪费,望有经验的设计和施工人员给评价一下,或者有更好的方案?
免费打赏
1969yfj
2004年05月19日 12:02:45
2楼
管材肯定会多用一些,但技术上更为合理。目前消防局也认可这种做法
回复
hjtu
2004年05月19日 12:35:25
3楼
一根立管,每层双阀双出口
回复
pan810213
2004年05月19日 12:56:59
4楼
看是什么楼了,塔楼可以用双栓的,板楼不宜用,还是设两个单栓。
回复
flex
2004年05月19日 14:36:38
5楼
就是说设两个单阀单栓,但是只设一根立管行不行?
回复
pan810213
2004年05月19日 21:23:50
6楼
不行,那跟双栓没什么区别,现在塔楼在不方便设两个消火栓的时候,才允许设双栓消火栓,板楼是不允许的
回复
zxh
2004年05月19日 21:26:10
7楼
一根立管,每层双阀双出口 ?谁说的啊?注意了,这好象是单元式住宅啊!
回复
huidongfeng
2004年05月23日 14:19:31
8楼
消防电梯间设一个,其他看每层面积设了
回复
lesehan
2004年05月23日 15:51:50
9楼
两根立管,各设一个单栓消火栓
回复
wqw0202
2004年05月24日 11:03:19
10楼
一个楼梯间一根立管,每层设置一套双栓消火栓。立管竖向成环。