【讨论】施工现场临时用的小容量移动式发电机该做何种接地系统?
shideping
shideping Lv.7
2012年05月23日 11:19:52
只看楼主

如题,施工、检修作业现场用的小容量移动发动机(单相2kW左右,三相5.5kW左右,带小轱辘)做何种接地系统更安全?大家一起讨论

如题,施工、检修作业现场用的小容量移动发动机(单相2kW左右,三相5.5kW左右,带小轱辘)做何种接地系统更安全?大家一起讨论
免费打赏
aquarius850205
2012年05月23日 13:03:03
2楼
T-T接地
回复
shideping
2012年05月23日 14:26:49
3楼
理论分析做IT系统更安全,但是三相系统做IT时不宜引出中性线(见《王厚余低压电气装置的设计安装和检验》。
回复
老灰兔子
2012年05月23日 21:58:33
4楼
什么都不用做,做了反而不好!
回复

相关推荐