消防稳压设备在什么情况下消火栓和喷淋系统可以共用一套设备?在什么情况下宜分开设置稳压设备?
消防稳压设备在什么情况下消火栓和喷淋系统可以共用一套设备?在什么情况下宜分开设置稳压设备?
2楼
怎么没有人回答呢?
回复
3楼
好象现在不能合用了,高规2005有说
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
回复
4楼
两个系统的流量和压力都不同,不要共用稳压设备。
回复
5楼
在现在的规范中已经不允许合用了,还是分开设置吧
回复
6楼
消防稳压设备安装及选用,有专门的图集,可以买一本看看,是可以合用的.
回复
7楼
已经过时了,不过有的地方可以合用
回复
8楼
规范上推荐分设,不过我们这里设计的工程还是有一些合用的。一般对于比较重要的、高层建筑分设的多,对于多层的一般就合而不分了。
回复