消防稳压设备
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年11月14日 22:17:56
只看楼主

消防稳压设备在什么情况下消火栓和喷淋系统可以共用一套设备?在什么情况下宜分开设置稳压设备?

消防稳压设备在什么情况下消火栓和喷淋系统可以共用一套设备?在什么情况下宜分开设置稳压设备?
免费打赏
ziqiangbuxi
2006年11月17日 22:25:48
2楼
怎么没有人回答呢?
回复
weiyongjun060518
2006年11月19日 03:57:50
3楼
好象现在不能合用了,高规2005有说
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
回复
老谭
2006年11月19日 18:01:16
4楼
两个系统的流量和压力都不同,不要共用稳压设备。
回复
pegion
2006年11月20日 14:59:15
5楼
在现在的规范中已经不允许合用了,还是分开设置吧
回复
maofeilong
2006年11月20日 15:09:16
6楼
消防稳压设备安装及选用,有专门的图集,可以买一本看看,是可以合用的.
回复
weiyongjun060518
2006年11月20日 21:15:54
7楼

已经过时了,不过有的地方可以合用
回复
ziqiangbuxi
2006年11月21日 21:54:28
8楼
规范上推荐分设,不过我们这里设计的工程还是有一些合用的。一般对于比较重要的、高层建筑分设的多,对于多层的一般就合而不分了。