【分享】不良地质条件下大直径调压井
jojake
jojake Lv.3
2012年05月22日 10:17:23
来自于工地图片
只看楼主
20111212215.jpg

20111212215.jpg

免费打赏
牧狼王
2012年05月24日 18:36:14
22楼

这种做法叫做逆作法。
回复
jjq123456
2012年05月25日 08:13:42
23楼
是挖孔的,井壁是如何浇灌的呀
回复
jojake
2012年05月25日 08:46:30
24楼
临时支护是采用喷射砼。
回复
naney_ken
2012年05月25日 09:44:46
25楼
好东西,学习了,长见识了!
回复
qzuo
2012年05月25日 11:45:51
26楼
orz
多谢指教
回复
jeff-jeff-jeff
2012年05月26日 11:47:59
27楼
设备这么近,什么开挖方法?
回复
fjmqxqw
2012年05月27日 10:09:46
28楼
如何爆破开挖,能简单介绍吗
回复
jojake
2012年05月27日 11:40:52
29楼

调压井竖井扩挖在先导井形成后,采用钻爆法由上而下进行扩挖施工,钻孔机具采用手风钻钻孔。分层扩挖高度上井筒控制在2.0m范围(上井筒岩性主要是全风化~强风化);下井筒控制在2.5m范围(下井筒岩性主要是强风化~弱风化)。出渣采用井内的挖掘机和人工配合清渣至井底,出渣采用ZLC-50侧卸装载机配合15t自卸车由下部引水主洞内出渣至弃渣场。
回复
jojake
2012年05月27日 11:42:33
30楼

上井筒全风化~强风化岩层段井身开挖直径约为23.4m,井壁多开挖20cm以提供钢拱圈支护,开挖完成后,及时进行格栅钢拱圈系统支护并喷20cm厚C20砼。 因调压井开挖断面较大,在钻爆作业时,将上井筒断面以井周圆心为原点平分为3个120º的扇形钻孔作业区进行施工。首先施工1区,扩挖完成后及时进行该区的井壁格栅拱圈系统支护,随后再依次将2、3区扩挖支护至设计断面,各区格栅拱圈支护系统依序连接,拱圈竖向连接筋上部与井口锁口混凝土构造筋(或上层拱圈竖向筋)相连,下部落入下层未扩挖的井内实地上,循环反复进行作业直至结束,以确保临时支护系统始终不处于悬吊状态。
回复
sgslinyz
2012年05月28日 15:54:51
31楼
很好的图片和施工方法介绍。
能否再介绍一下,中间导井直径大概1.5m吧,怎么施工的?在上井筒爆破时,每次都要先将反铲吊出?图片中井壁前的钢管,是泵送混凝土的导管吧?直径大概15~20cm?