10KV高压柜配多大的进线电缆?
fifazhang
fifazhang Lv.2
2006年11月13日 23:15:24
只看楼主

10KV的高压柜,需要配多大的进线电缆?两台出线柜,各接一台容量630KVA的变压器,随便给我讲讲如何计算出来的?谢谢了!

10KV的高压柜,需要配多大的进线电缆?两台出线柜,各接一台容量630KVA的变压器,随便给我讲讲如何计算出来的?谢谢了!
免费打赏
tely-007
2006年11月15日 23:08:08
12楼

请教,非供电局时,也应该考虑短路容量吧?
回复
ndyjcl
2006年11月16日 09:09:57
13楼
截面大小还跟进线距离有关
核算短路容量
回复
ningbo_1982
2006年11月16日 09:49:16
14楼
这种类型的高压柜进线最多用120m2,大型号的浪费钱和人力.
回复
lajoy0416
2006年11月16日 10:15:11
15楼
我们这也是最小的为95铜芯。。。不用算那么麻烦了。。。
回复
hhsscc
2006年11月16日 11:30:31
16楼
70就行
回复
hhsscc
2006年11月16日 11:31:50
17楼
70就行了,一般能满足热稳定要求
回复
baiqi
2006年11月16日 11:43:38
18楼
要看热稳定时间,1秒的话95足够了,如果3秒,那可能要150的
回复
haiyan0515
2006年11月16日 21:43:39
19楼
我们公司就用的120的 一般还能满足以后增加的用电负荷
回复
gx_5269565
2006年11月16日 23:00:40
20楼
看一下变压器的高压端电流,两台加起来的电流和电缆的安全载流量相符就应该行吧.
回复
zjhyhxx
2006年11月16日 23:09:31
21楼
进线的截面大小是由受电点的供电短路容量决定的。主要是要符合上一级断路器动作的要求。不能按安全载流量来计算。