10KV的高压柜,需要配多大的进线电缆?两台出线柜,各接一台容量630KVA的变压器,随便给我讲讲如何计算出来的?谢谢了!
10KV的高压柜,需要配多大的进线电缆?两台出线柜,各接一台容量630KVA的变压器,随便给我讲讲如何计算出来的?谢谢了!
12楼
请教,非供电局时,也应该考虑短路容量吧?
回复
13楼
截面大小还跟进线距离有关
核算短路容量
回复
14楼
这种类型的高压柜进线最多用120m2,大型号的浪费钱和人力.
回复
15楼
我们这也是最小的为95铜芯。。。不用算那么麻烦了。。。
回复
16楼
70就行
回复
17楼
70就行了,一般能满足热稳定要求
回复
18楼
要看热稳定时间,1秒的话95足够了,如果3秒,那可能要150的
回复
19楼
我们公司就用的120的 一般还能满足以后增加的用电负荷
回复
20楼
看一下变压器的高压端电流,两台加起来的电流和电缆的安全载流量相符就应该行吧.
回复
21楼
进线的截面大小是由受电点的供电短路容量决定的。主要是要符合上一级断路器动作的要求。不能按安全载流量来计算。
回复