10KV的高压柜,需要配多大的进线电缆?两台出线柜,各接一台容量630KVA的变压器,随便给我讲讲如何计算出来的?谢谢了!

10KV的高压柜,需要配多大的进线电缆?两台出线柜,各接一台容量630KVA的变压器,随便给我讲讲如何计算出来的?谢谢了!
免费打赏
jl_2006
2006年11月14日 12:23:20
2楼
条件不足,无法计算
回复
fifazhang
2006年11月15日 00:12:06
3楼
条件不足阿?那需要什么条件才能计算阿??谢谢阿!给我说说阿!
回复
o0001
2006年11月15日 08:15:32
4楼
10KV最大运行方式下的(各个周波至稳态的)三相短路电流,电缆主保护和后备保护的动作时间,你选的断路器的全分断时间.
回复
guaibaby
2006年11月15日 09:04:31
5楼
不要选进线电缆,很麻烦的......看没看设计深度图样?都写“由上级变电所设计确定”



回复
jl_2006
2006年11月15日 13:19:20
6楼
需要校验电缆热稳定,计算公式参考书上有,每本书上不一定相同,但差别不大
回复
etlalee
2006年11月15日 13:38:26
7楼
70的应该够了
回复
amu236
2006年11月15日 14:25:37
8楼
要直接从开闭站出来要300的吧 具体怎么算的我也不太清楚的.
回复
zhujun_522
2006年11月15日 14:44:17
9楼
如果你是供电局进线的话 请看各地供电局规定 江苏省就是最小95M2

非供电局时 计算过程 I=S/U*1.732=1260/10*1.732=72.7A

查电缆载流量 25MM2 空气中载流两为120A 满足要求

但若考虑以后发展 可适当加级
回复
qiaojie81
2006年11月15日 21:24:10
10楼
进线一般由上一级来定,要不你就定大点150平方的足够了吧
回复
豆芽芽
2006年11月15日 22:18:46
11楼
35*2=70应该够了,大了是浪费。