robincon
robincon Lv.2
2006年11月13日 15:33:36
来自于变压器
只看楼主

我们工厂的一台变压器6000kva, 一支运行良好,最近负荷增加到2000kva, 开始频繁差动动作跳闸,变压器本身没有任何问题,但是我查到三个差动继电器的原边电流和副边电流的相位查是120度,这是误动的原因了。可是我怎么也找不到产生这120度相位的地方,大家可以帮我看图纸,现场和图纸接法完全一样。变压器星侧的TA应该是接成了YD-5, 变压器角侧的TA应该是接成了YY-12,不知道哪位高手可以帮我看看,工厂半负荷运行啊!急急急!

2006年11月19日 22:21:23
12楼
120度,有点意思,应该是相序接错。
回复
robincon
2006年11月23日 20:16:56
13楼
感谢各位大侠,很多人分析得很有道理,现在原因找到了,是变压器的组别搞错了。我们的图纸和变压器的名牌都是Y-D-11, 其实变压器经过实际测量,是Y-D-1的,所以相位差了60度,现在调整了二次接线,一切搞定了,谢谢各位!