我们工厂的一台变压器6000kva, 一支运行良好,最近负荷增加到2000kva, 开始频繁差动动作跳闸,变压器本身没有任何问题,但是我查到三个差动继电器的原边电流和副边电流的相位查是120度,这是误动的原因了。可是我怎么也找不到产生这120度相位的地方,大家可以帮我看图纸,现场和图纸接法完全一样。变压器星侧的TA应该是接成了YD-5, 变压器角侧的TA应该是接成了YY-12,不知道哪位高手可以帮我看看,工厂半负荷运行啊!急急急!
问题出在差动继电器上,你再仔细查查。
回复
3楼
高手何在?
回复
4楼
哪里有图啊?
回复
5楼
这里是图
回复
6楼
请问你们用的是什么保护?微机保护还是原来的继电器保护,如果是微机保护,TA的接线方式可以都接成星形,或是三角形,在微机保护的内部进行补偿就是了。
既然原来运行良好,而现在由于负荷加大,导致差动频繁动作,是不是由于内部的不平衡系数设置偏大,建议你好好看看保护的资料
回复
7楼
支持
回复
8楼
查线!! 相序,互感器极性,绝对是有一个错了,你们的是外转角,进入差动的电流相位不对。还有你们的变压器没有进行过严格的交接程序。
回复
9楼
前面忘了登录,写了好多没发出来.现在重写:
120度的相位差是不对的,外转角后进入差动的应当是同相位才对。也就是说你们接线错了,互感器极性,相序至少有一个错了。互感器的极性试验,接法,相序I(不能参看一次色标,有时会错,我碰到过一次把我害苦了)这个工作很幸苦,要想一次找到错在哪里,最好全程参与。
下面我就这方面的交接程序说一下。
根据你所说的,你们的变压器没有绝对没有履行过交接程序。
根据规程,新建或改造后的变压器差动要进行全检试验。这个试验一般是由施工方做,业主现场确认。首先是互感器变比和极性试验得有。接下来变压器瓦斯保护投入,差动保护投入,过流保护投入全电压试验。是两个非常重要的步骤:1、变压器空载跳合开关,高压侧(带电侧)跳合三次以上。检查躲过励磁涌流的能力。2、带负荷测相量,退出差动连片后再让变压器带负荷(变压器容量的50%,最好达到这个值,否则可能检查不出来)。对外转角的测进入差动的电流相位要相同,对内转角看进入差动的是否是继电器说明上要求的相位关系,测中性线电流(不平衡电流),微机保护没法亲手去测,但可以把保护器测到的数值调出来看。检查完这两个项目,后可以现在做些参数的调整(二次谐波系数,和不平衡系),但相位不对时,中性电流小负荷下也不为零。这时只有查线倒线了。
回复
10楼
建议查一查互感器的极性..我碰到过实际极性与标示不一致的情况,当负荷较小时,电流迭加不会达到动作值,当负荷增大时或外部发生故障时,会达到动作值误动.通过做六角图试验,可判断问题出现在哪方面.
回复
11楼
相序反了,倒一下就行
回复