【急求】一幢建筑两家业主,消防联动如何控制?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2012年05月20日 13:11:26
只看楼主

一幢建筑,地下3层,地上37层。1~6层为商场,6~37层为办公,其中1~2层上部办公投影部分划为办公。现在商场和办公分属于两家业主。为了以后的管理上的方便,两家意把室内的安装完全(或最大限度)地分开,各做各的。现在牵扯到一个问题:因为1~2F、7~37F属于办公,这之间夹着的的3~6F属于商场。消防电梯与楼梯合用前室的正压送风的风井自-3F~37F,风机设在办公楼37F屋顶。这样一来,属于商场部分的-3~-1F、3~6F消防电梯与楼梯合用前室的正压送风就要共用办公楼的正压风机。就因此出现了矛盾:商场业主想自己控制-3~-1F、3~6F正压送风口的开启,而风机在办公楼屋顶。

一幢建筑,地下3层,地上37层。1~6层为商场,6~37层为办公,其中1~2层上部办公投影部分划为办公。现在商场和办公分属于两家业主。为了以后的管理上的方便,两家意把室内的安装完全(或最大限度)地分开,各做各的。
现在牵扯到一个问题:因为1~2F、7~37F属于办公,这之间夹着的的3~6F属于商场。消防电梯与楼梯合用前室的正压送风的风井自
-3F~37F,风机设在办公楼37F屋顶。这样一来,属于商场部分的-3~-1F、3~6F消防电梯与楼梯合用前室的正压送风就要共用办公楼的正压风机。就因此出现了矛盾:商场业主想自己控制-3~-1F、3~6F正压送风口的开启,而风机在办公楼屋顶。
我的问题:1、如何实现两家业主各自控制属于自己消防前室风口的开启?
2、如何在各自的消防控制室实现直接手启办公楼屋顶的正压风机?
1.png

1.png

ziqiangbuxi
2012年05月22日 16:48:20
22楼

商场单独设个风井,另加台风机,这样不就彻底可以分开联动控制了嘛。
回复
ziqiangbuxi
2012年05月22日 16:52:11
23楼
现在有个新的疑问:消防前室的正压送风口不是层层设置的吧。我这个图上的暖通专业的风口画的一团乱,平面和系统对不起来,也不知道他到底要在哪些层设。
回复
奥贝蒂
2012年05月22日 19:09:03
24楼
回复
zzhspeed
2012年05月22日 22:45:16
25楼
你布线的时候就分两套系统分别进行布线不就行了。然后风机控制箱所有接口一式两份,一人一份,公平合理。不过最好不要设远程停机,防止另外一家不小心给关了。
我认为从科学的角度讲,如果商场着火了,就有可能会蔓延到楼上,如果绝对分开,那么下面着火了上面的人还不知道,有可能延缓上面的人逃生。所以两套系统最后还应作个联络。
回复
zzhspeed
2012年05月22日 22:46:20
26楼

层层都有前室,就该层层都设吧。
回复
zhaowenliangde
2012年05月23日 08:34:28
27楼
不宜分开,不能分开,需要论证一下。
回复
sbvjudng
2012年05月23日 08:53:23
28楼
消防风机平时不应该使用,不应将其作为日常通风设备使用,没有分开独立控制的必要,由一套主机系统控制其自动启动即可。
回复
el-jiang
2012年05月23日 11:07:40
29楼
回复
el-jiang
2012年05月23日 11:09:01
30楼
回复
qian68747
2012年05月23日 13:30:52
31楼
你去问问业主消防喷淋系统要不要分开,要分开的话还要设两套泵系统,本来就是一个建筑,各自把控制线引到主机,由总的开控制,各自设区域报警。