【急求】一幢建筑两家业主,消防联动如何控制?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2012年05月20日 13:11:26
只看楼主

一幢建筑,地下3层,地上37层。1~6层为商场,6~37层为办公,其中1~2层上部办公投影部分划为办公。现在商场和办公分属于两家业主。为了以后的管理上的方便,两家意把室内的安装完全(或最大限度)地分开,各做各的。现在牵扯到一个问题:因为1~2F、7~37F属于办公,这之间夹着的的3~6F属于商场。消防电梯与楼梯合用前室的正压送风的风井自-3F~37F,风机设在办公楼37F屋顶。这样一来,属于商场部分的-3~-1F、3~6F消防电梯与楼梯合用前室的正压送风就要共用办公楼的正压风机。就因此出现了矛盾:商场业主想自己控制-3~-1F、3~6F正压送风口的开启,而风机在办公楼屋顶。

一幢建筑,地下3层,地上37层。1~6层为商场,6~37层为办公,其中1~2层上部办公投影部分划为办公。现在商场和办公分属于两家业主。为了以后的管理上的方便,两家意把室内的安装完全(或最大限度)地分开,各做各的。
现在牵扯到一个问题:因为1~2F、7~37F属于办公,这之间夹着的的3~6F属于商场。消防电梯与楼梯合用前室的正压送风的风井自
-3F~37F,风机设在办公楼37F屋顶。这样一来,属于商场部分的-3~-1F、3~6F消防电梯与楼梯合用前室的正压送风就要共用办公楼的正压风机。就因此出现了矛盾:商场业主想自己控制-3~-1F、3~6F正压送风口的开启,而风机在办公楼屋顶。
我的问题:1、如何实现两家业主各自控制属于自己消防前室风口的开启?
2、如何在各自的消防控制室实现直接手启办公楼屋顶的正压风机?
1.png

1.png

weiwei19870220
2012年05月22日 12:07:15
12楼
关于分开控制,个人看法是这是建筑、机电、整体管理的分开,绝非一个专业的分开。需要在早期讨论方案时就该确定好的
回复
zzhspeed
2012年05月22日 12:45:59
13楼

这是个办法,商场单独设个区域报警主机,然后连到中心消控室,中心消控室必须整栋楼都可以监控控制,商场可以控制自己的区域主机。

[ 本帖最后由 zzhspeed 于 2012-5-22 12:48 编辑 ]
回复
zzhspeed
2012年05月22日 12:49:20
14楼
应该说,系统关系上不能是分开,而应该是主从。
回复
wfuchen_cn
2012年05月22日 13:55:50
15楼
回复
ziruisu
2012年05月22日 14:29:58
16楼
学习中..........
回复
ziqiangbuxi
2012年05月22日 16:29:38
17楼

两家业主为了分开管理,现在已经分设了各自的消防控制中心,即该建筑物内设了2个消防控制室。
风机手启线各家各引一根到自己的控制台上,这很容易实现。
现在的问题是:属于商场部分的-3~-1F、3~6F的消防前室,商场业主如何控制风口的开启?以及开启后联动办公楼屋顶的正压风机启动?
回复
ziqiangbuxi
2012年05月22日 16:33:59
18楼

现在两家业主为了分开管理,已经把消防控制室分开了。每家都设了一间消防控制室。
商场业主如何解决属于商场部分的-3~-1F、3~6F消防前室正压送风口的联动控制?
回复
ziqiangbuxi
2012年05月22日 16:35:13
19楼

现在就在系统拆分阶段,拆完后重新出图报审。
回复
ziqiangbuxi
2012年05月22日 16:41:02
20楼

建筑上是已经没法分了。现在是着手安装专业尽可能的分开。
如果这样不知道可不可以:在商场部分的-3~-1F、3~6F的消防前室单独设一正压风井,单独设台风机传供这几层前室的正压送风。
回复
ziqiangbuxi
2012年05月22日 16:46:45
21楼

中心控制主机控制人家商场的区域主机,这不又两家扯到一起了嘛。
现在两家各自设了一个消防控制中心,分别控制自己的设备。
但问题的焦点是:消防前室的正压送风机目前还是共用一台。要完全实现各家独立控制的话,我觉得只有各家分设自己的正压风机了。
我的想法是:-3~-1、3~6F的前室不是属于商场嘛,那商场就贴着原来的风井设个独立的风井和正压风机,专供这几层的前室送风好了。这样消防联动也可以自己控制自己的了。
回复