【急求】一幢建筑两家业主,消防联动如何控制?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2012年05月20日 13:11:26
只看楼主

一幢建筑,地下3层,地上37层。1~6层为商场,6~37层为办公,其中1~2层上部办公投影部分划为办公。现在商场和办公分属于两家业主。为了以后的管理上的方便,两家意把室内的安装完全(或最大限度)地分开,各做各的。现在牵扯到一个问题:因为1~2F、7~37F属于办公,这之间夹着的的3~6F属于商场。消防电梯与楼梯合用前室的正压送风的风井自-3F~37F,风机设在办公楼37F屋顶。这样一来,属于商场部分的-3~-1F、3~6F消防电梯与楼梯合用前室的正压送风就要共用办公楼的正压风机。就因此出现了矛盾:商场业主想自己控制-3~-1F、3~6F正压送风口的开启,而风机在办公楼屋顶。

一幢建筑,地下3层,地上37层。1~6层为商场,6~37层为办公,其中1~2层上部办公投影部分划为办公。现在商场和办公分属于两家业主。为了以后的管理上的方便,两家意把室内的安装完全(或最大限度)地分开,各做各的。
现在牵扯到一个问题:因为1~2F、7~37F属于办公,这之间夹着的的3~6F属于商场。消防电梯与楼梯合用前室的正压送风的风井自
-3F~37F,风机设在办公楼37F屋顶。这样一来,属于商场部分的-3~-1F、3~6F消防电梯与楼梯合用前室的正压送风就要共用办公楼的正压风机。就因此出现了矛盾:商场业主想自己控制-3~-1F、3~6F正压送风口的开启,而风机在办公楼屋顶。
我的问题:1、如何实现两家业主各自控制属于自己消防前室风口的开启?
2、如何在各自的消防控制室实现直接手启办公楼屋顶的正压风机?
1.png

1.png

免费打赏
ziqiangbuxi
2012年05月20日 13:14:26
2楼
地下全图 2.png
回复
ziqiangbuxi
2012年05月20日 13:15:40
3楼
地上办公 3.png

[ 本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2012-5-20 13:24 编辑 ]
回复
顶顶
2012年05月20日 23:28:02
4楼
一个建筑,多家使用单位的情况比较多,
通常消防系统很少也按照使用单位进行拆分,
还会统一到一套系统进行管理。
回复
iloveghd
2012年05月22日 09:48:24
5楼
分开的情况也不少。
现在各地产商都在上综合体项目,一弄就是几十万平方米,里面有商业、办公、酒店、公寓等。
一般都会将各区域分开管理,以方便管理。
回复
ahhf007
2012年05月22日 10:37:40
6楼
通常如果消防系统进行拆分,需重新到消防部门审图备案,重新验收。
回复
任逍遥
2012年05月22日 10:39:52
7楼
本来就是公用的风机,非要分2家控制,只能2套控制线,在哪家都能用吧,没做过这样的不知道行不行
回复
zhiyitong1116
2012年05月22日 10:49:19
8楼
可能有点困难吧
回复
php19821983
2012年05月22日 10:54:24
9楼
一栋楼一般不分开。
你就按防火分区看。一栋建筑就是若干各防火分区组成的。然后消防监控监视各个防火分区。
你要是分开一些防火分区的话,比如10个独立,商家固定,却相对集中,那才能分开,并单独设控制机房。
但这并不是你电的分开,消防水,疏散、防排烟都要分。
所以说,从成本和运营的考虑,一栋楼一般不分家。统一监控设置。


楼上说的区域分开管理,不同的楼栋才可行。
回复
aquarius850205
2012年05月22日 11:23:14
10楼
我觉得每个业主对正压风机和风口实行独立控制没有多大的必要,因为正压风机和风口都是在消防时才进行联动运行的,平时不运行,独立控制有什么用呢?所以从消防上不用分开,也不能分开。如果该建筑物内有2个消防控制室给这两个业主使用,那么在正压风机上多设置一根手动置起线不就可以了吗,实现两家均可以手动置起风机。
回复
dllensong
2012年05月22日 11:43:53
11楼
之前,我们做商场比较的大的业主,是做个区域报警主机。所有联动线装置放在消防控制中心。你看,这个是否满足你的要求。很多小业主这样做的原因是点位不过了,或是接入大系统费用比较贵,才这样做的。
回复