消防中心联动台和消防控制系统的信号线可以用一根吗?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2018年12月01日 11:44:33
来自于防雷减灾
只看楼主

请问:消防水泵标准图中,从接线端子到消防中心联动台的信号线,和从接线端子到消防控制系统的信号线,可以采用一根多芯控制电缆不?还是要分开引到控制中心?

请问:消防水泵标准图中,从接线端子到消防中心联动台的信号线,和从接线端子到消防控制系统的信号线,可以采用一根多芯控制电缆不?还是要分开引到控制中心?
tumux_84044
2023年09月28日 10:18:05
3楼
回答:根据目前我国建筑行业现行规范 GB50016-2014《建筑设计防火规范》的相关要求,消防中心联动台和消防控制系统的信号线必须独立布置。GB50016-2014规范中第6.3.8节明确规定了消防联动系统布线要求,包括联动线及供电线必须独立布置,不能与其他线路混敷。因此,消防中心联动台和消防控制系统的信号线不能用同一根线布置。您可以参考GB50016-2014规范第6.3.8节的规定。
回复

相关推荐

APP内打开