体育馆卫生间排水通气管的设置?
zzd7789
zzd7789 Lv.2
2004年05月12日 19:33:52
只看楼主

体育馆卫生间排水:因卫生间上为看台,无法设置伸顶通气,所以未设通气立管,根据《建给规》4。12条表加大管径,审图下来要求设置通气管。因为看台不宜设置伸顶通气,假若改侧墙伸出的话,通气管只能伸至走道一侧的墙面,走道也在看台下,这样就影响到走道内的空气质量,请指教!

体育馆卫生间排水:因卫生间上为看台,无法设置伸顶通气,所以未设通气立管,根据《建给规》4。12条表加大管径,审图下来要求设置通气管。因为看台不宜设置伸顶通气,假若改侧墙伸出的话,通气管只能伸至走道一侧的墙面,走道也在看台下,这样就影响到走道内的空气质量,请指教!
免费打赏
goldtide
2004年05月12日 20:25:00
2楼
打电话给规范组张淼组长021-62464336,会给您提出有矛盾的解决方案。
回复
2004songlei
2004年05月12日 21:54:08
3楼
建筑给水排水规范中4.6.1小注:当无条件设伸顶通气管,可设置不通气立管,体育馆下几层卫生间.
回复
zzd7789
2004年05月14日 23:21:29
4楼
但不通立管表中最大管径只有DN150,因为立管工作高度为6.6M,经计算流量比表中最大管径允许流量更大.难道改用DN200,表中没有.怎么办?是不是可以用?