我们用的是地源热泵系统,投入使用半年多,冷热水都是有热泵机组供应,二次热水AHU和FCU 有三台水泵供水压差控制,供水压力3kg,二次冷水AHU有四台水泵供水压差控制,供水4kg,FCU有一台水泵供水压差控制,供水压力正常4kg,由于FCU有进水温度要求,所以FCU回水有三通阀根据情况有一部分回到总的二次冷水管,一部分回到FCU水泵,两个系统都有稳压灌,有补水,最近由于FCU水泵供水压力时而高 要到6kg,这时冷水会非常明显的往热水系统窜水,只要关掉冷水FCU供水泵,系统就稳定下来,于是我们一步一步开始排查,先是怀疑施工方接错FCU冷热水管,关掉所有FCU热水供回水总阀,还是窜水 ,怀疑两个系统共用的补水管窜水,又关掉两个系统补水阀忍然窜,后来我们关掉现场AHU所有供回水阀,这样下来所有可能和不可能窜水的地方都关掉了,可是只要FCU水泵供水压力到6kg系统还是窜水。这个问题施工方和我们一起找了一个多月都没查出原因,跪求高手指点一下我们还有哪里没想到地方!!!!!!
我们用的是地源热泵系统,投入使用半年多,冷热水都是有热泵机组供应,二次热水AHU和FCU 有三台水泵供水压差控制,供水压力3kg,二次冷水AHU有四台水泵供水压差控制,供水4kg,FCU有一台水泵供水压差控制,供水压力正常4kg,由于FCU有进水温度要求,所以FCU回水有三通阀根据情况有一部分回到总的二次冷水管,一部分回到FCU水泵,两个系统都有稳压灌,有补水,最近由于FCU水泵供水压力时而高 要到6kg,这时冷水会非常明显的往热水系统窜水,只要关掉冷水FCU供水泵,系统就稳定下来,于是我们一步一步开始排查,先是怀疑施工方接错FCU冷热水管,关掉所有FCU热水供回水总阀,还是窜水 ,怀疑两个系统共用的补水管窜水,又关掉两个系统补水阀忍然窜,后来我们关掉现场AHU所有供回水阀,这样下来所有可能和不可能窜水的地方都关掉了,可是只要FCU水泵供水压力到6kg系统还是窜水。这个问题施工方和我们一起找了一个多月都没查出原因,跪求高手指点一下我们还有哪里没想到地方!!!!!!