请教:雨水干管埋深约3米,那么沿干管布置的雨水口埋深多少合适?
y988
y988 Lv.6
2012年05月18日 16:10:31
只看楼主

存疑如下:雨水干管埋深约3米,间隔40米左右设置检查井及雨水口。1.按照图集一般雨水口深度约1米,雨水口连接管坡度为0.01.如此连接到干管埋深约3米的雨水检查井上时,必定连接到检查井人孔上。这个做法合适吗?验收时质监站认可吗?2.如果超图集要求将雨水口做的更深些(雨水口深度约2米),一方面存在没有配套的雨水口图集的问题,另外还有即使按照雨水口深度约2米来做之后,也存在后期管理不易的问题。以上问题,常规做法那个更合适。请不吝赐教!

存疑如下:雨水干管埋深约3米,间隔40米左右设置检查井及雨水口。
1.按照图集一般雨水口深度约1米,雨水口连接管坡度为0.01.如此连接到干管埋深约3米的雨水检查井上时,必定连接到检查井人孔上。这个做法合适吗?验收时质监站认可吗?
2.如果超图集要求将雨水口做的更深些(雨水口深度约2米),一方面存在没有配套的雨水口图集的问题,另外还有即使按照雨水口深度约2米来做之后,也存在后期管理不易的问题。
以上问题,常规做法那个更合适。请不吝赐教!
免费打赏
222bbb
2012年08月10日 18:35:12
14楼
楼上的做法比较牛。
回复
xishangxi_110
2012年08月27日 15:35:23
15楼
你说的“必定连接到检查井人孔上。”是什么意思?我觉得这没有必然关系啊,是不是我没有明白你的意思呢。
回复
shenmiguodu
2012年08月28日 15:01:20
16楼
我觉得他的意思是雨水支管没有进入井室而是井脖的位置。
回复
simao17
2012年08月28日 16:56:58
17楼
图集上井筒深度大于400就可以了,这样的话雨水口应该都是接到井室里的
回复
yueerkan
2012年08月29日 20:43:23
18楼
按1来 我们施工都这样做
回复
yueerkan
2012年08月29日 20:45:06
19楼
井室高度一般情况定值的
回复
kk_18
2012年08月30日 12:57:18
20楼
雨水口1米深,干管3米深,接进去的话是不是存在2米的跌落水头,这样的井基需要特别处理吗?雨水检查井需不需要做成跌水井?

[ 本帖最后由 kk_18 于 2012-8-30 12:58 编辑 ]
回复
lundunzhang
2014年08月14日 11:12:46
21楼
雨水口肯定是按照1m来设计的,雨水连接管坡度不小于百分之一。至于检查井,我们设计的时候,就用普通的检查井。
回复
小小笨熊
2017年04月28日 12:02:58
22楼
楼主,最后还是按照常规雨水口深度1m左右埋设雨水口的吗?
回复

相关推荐

APP内打开