请教:雨水干管埋深约3米,那么沿干管布置的雨水口埋深多少合适?
y988
y988 Lv.6
2012年05月18日 16:10:31
只看楼主

存疑如下:雨水干管埋深约3米,间隔40米左右设置检查井及雨水口。1.按照图集一般雨水口深度约1米,雨水口连接管坡度为0.01.如此连接到干管埋深约3米的雨水检查井上时,必定连接到检查井人孔上。这个做法合适吗?验收时质监站认可吗?2.如果超图集要求将雨水口做的更深些(雨水口深度约2米),一方面存在没有配套的雨水口图集的问题,另外还有即使按照雨水口深度约2米来做之后,也存在后期管理不易的问题。以上问题,常规做法那个更合适。请不吝赐教!

存疑如下:雨水干管埋深约3米,间隔40米左右设置检查井及雨水口。
1.按照图集一般雨水口深度约1米,雨水口连接管坡度为0.01.如此连接到干管埋深约3米的雨水检查井上时,必定连接到检查井人孔上。这个做法合适吗?验收时质监站认可吗?
2.如果超图集要求将雨水口做的更深些(雨水口深度约2米),一方面存在没有配套的雨水口图集的问题,另外还有即使按照雨水口深度约2米来做之后,也存在后期管理不易的问题。
以上问题,常规做法那个更合适。请不吝赐教!
若水
2012年05月18日 22:24:43
2楼
雨水口不能做太深,常规就按你第一个说的做
回复
鸿业gps
2012年05月19日 08:42:27
3楼
雨水口的埋深只和自身要求有关,与主管埋深无关,除非主管埋深太浅
回复
zuokeming
2012年05月22日 12:48:39
4楼
应该可以 这个没有明确的嘛
回复
tshby3193
2012年05月22日 16:10:53
5楼
雨水井的深度与干管深度无关,一般不大于900深
回复
karljordanzhang
2012年05月22日 17:25:17
6楼
1m深即可。一般情况下,检修不会选择在下雨时!!
回复
song15157
2012年05月23日 08:48:41
8楼
雨水口的埋深只和自身要求有关,与主管埋深无关,除非主管埋深太浅
回复
yanhongrui3
2012年05月23日 16:07:46
10楼
雨水口的埋深只和自身要求有关,与主管埋深无关,除非主管埋深太浅
观点相同
回复
yndyjk
2012年07月18日 13:37:22
11楼
大家好象都说施工,那工程量应该按什么依据算
回复
jinan198267
2012年07月19日 17:05:22
12楼
雨水口的埋深,也可以与甲方,施工单位及相关维护部门协商,只要不太深就可以。我们这里刚做了一个设计,雨水口埋深就放到了1.2米
回复
wooo21
2012年07月19日 22:15:52
13楼
标准做法,就是雨水口埋深1M,然后直接接检查井中去,与管道埋深没有关系!
不标准做法,各地习惯不同,我知道有种做法,就是把雨水口管直接接入到管中,在主管中敲一个洞,把雨水口管直接放进去.