无补偿直埋敷设
junshaobaobao
2012年05月17日 15:58:18
来自于采暖供热
只看楼主

山东地区,现做一小区内室外管网。室外管网采用市政管网直连。供回水温度为55/45℃。此温度下室外管网可否采用无补偿直埋敷设?有没有做过无补偿直埋敷设的,请说明地区,供回水温度,谢谢。

山东地区,现做一小区内室外管网。室外管网采用市政管网直连。
供回水温度为55/45℃。
此温度下室外管网可否采用无补偿直埋敷设?
有没有做过无补偿直埋敷设的,请说明地区,供回水温度,谢谢。
免费打赏
jianhua4350
2012年06月08日 11:30:19
12楼
能采用无补偿方法,
但也要自然补偿
回复
fengzepm
2012年06月09日 18:27:48
13楼
预制无补偿直埋技术应该已经很普遍了。我们单位做的北方项目基本都是直埋的
回复
qfrlww
2012年06月12日 09:08:39
14楼
我是山东济宁的,我们这小区二次网温度65/50,我们都是采用的无补偿敷设,在施工时,焊接质量要保证,要尽量多走弯路,在出现弯的地方,焊口要加固,管材要采用质量好的,都是用的机制夹克直埋保温管,管材采用DN150以下为国标无缝钢管,DN150以上采用国标螺旋管!
回复
elites51
2012年06月12日 10:52:06
15楼
可以预制无补偿直埋
回复
jjx0710
2017年04月07日 19:59:17
16楼
学习了,谢谢
回复
集中供热
2017年04月12日 16:05:45
17楼
小区多大,一般情况 小区内网的管网设计不必考虑设补偿器,只要保证管材质量、安装质量、管道埋深即可,小区内管网自然会有很多弯,这已经是自然补偿了。