无补偿直埋敷设
junshaobaobao
2012年05月17日 15:58:18
来自于采暖供热
只看楼主

山东地区,现做一小区内室外管网。室外管网采用市政管网直连。供回水温度为55/45℃。此温度下室外管网可否采用无补偿直埋敷设?有没有做过无补偿直埋敷设的,请说明地区,供回水温度,谢谢。

山东地区,现做一小区内室外管网。室外管网采用市政管网直连。
供回水温度为55/45℃。
此温度下室外管网可否采用无补偿直埋敷设?
有没有做过无补偿直埋敷设的,请说明地区,供回水温度,谢谢。
免费打赏
sjp7-8
2012年05月17日 21:54:59
2楼
当然可以,无补偿直埋应用范围很广,一次网的参数,130/70我们都用无补偿直埋。这个规程和书上有
回复
zzxzwg
2012年05月18日 10:23:50
3楼
分支采用弯头接法即可
回复
qidaodongnanfang
2012年06月06日 10:27:51
4楼
河南地区 供回温度80℃/60℃ 无补偿直埋
回复
chongzhengyi
2012年06月07日 11:48:46
5楼
80度以下可以考虑管道不设置补偿器,供水温度才55C°,此温度最适合用地板采暖。现场接口发泡一定要严实密封,否则易腐蚀。
回复
flier_01
2012年06月07日 13:06:57
6楼
能否无补偿直埋敷设
其实不仅取决于水温
也取决于管道布置情况
不可一概而论
回复
lnq5752
2012年06月07日 17:06:40
7楼
山西 85-60 无补偿直埋

管道技术处理:1.定线时的90度弯头自然补偿;2.自然补偿弯头处做软回填处理;3.管道四周填砂;4.控制埋深;
回复
lnq5752
2012年06月07日 17:07:37
8楼
对了,补充一下,5.采用预制直埋保温管。
回复
wlwy71
2012年06月07日 19:46:19
9楼
各位请问能否划定一个界线,如水温多少度,管径多少,埋深多少的管线可以采用无补偿直埋。
回复
lnq5752
2012年06月08日 08:40:47
10楼
这个技术规程上有的,
水温130以下,管径800以下,埋深满足根据管径满足规程的要求,
无补偿直埋敷设不是指的不用一个补偿器, 是指尽量利用自然补偿来补偿,管道还需要做相应的技术处理,我上面说的那些,另外特殊的地方如果应力太大,无法处理的话还是需要设置补偿器的。
回复
wltzhch007
2012年06月08日 09:08:37
11楼
能否无补偿直埋敷设
其实不仅取决于水温
也取决于管道布置情况
不可一概而论
回复

相关推荐

APP内打开