有些不装消火栓启泵按钮装稳压泵按钮什么原理
ankexiaofang
2012年05月17日 12:14:34
只看楼主

有些消火栓内不装消防泵启泵按钮而是安装稳压泵按钮什么原理,怎么会这样设计?有什么用

有些消火栓内不装消防泵启泵按钮而是安装稳压泵按钮什么原理,怎么会这样设计?有什么用
当时明月照云归
2012年05月17日 13:21:52
2楼
设按钮是为了启泵。
当采用稳高压消防给水系统时,可以不设消火栓启泵按钮。
稳压泵也有按钮么?这个我没听说过。稳高压消防系统不都是靠压力自动联动启动消防主泵的吗??
上海市工程建设规范 民用建筑水灭火系统设计规程
DGJ08 - 94 - 2007 Jl1056 - 2007
2.1.12 稳高压消防给水系统 fire water supply system of stable- high pressure
消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
2.1.13 临时高压消防给水系统Fire water supply system of temporary high pressure
消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
回复
pangjiang27
2012年05月17日 13:50:50
3楼
此按钮是启动屋顶增压泵用的,跟平时按钮启动消防主泵性质一样

楼主应该是一个市政直供、室内外栓系统合用的,仅在屋顶设置水箱(室内10min)和增压泵(流量=室内设计水量)。
回复
ankexiaofang
2012年05月24日 14:48:41
4楼
厉害,就是这样合用市政水,可是为什么要设置启泵按钮,稳压泵不是有触点式压力表自动器的吗
回复
cmsgdarch
2012年05月28日 17:13:20
5楼
我问过电气工种,稳压泵无需远距离按钮。
回复
lee442523628
2012年05月30日 11:36:31
6楼
好像没有这个必要,只要因为消防水箱本身就是在最高处,稳压泵的开启是自动的
回复

相关推荐

APP内打开