各位大侠,小弟没经验,我家在5楼,北边窗户朝着一个封闭的天井,我忽然发现自家房间的窗户几乎挨着地下车库的排风口,而且窗户和风口同在一个近7米深天井的底部,天井面积大约有7平米,小弟非常担心,1、车库排出的CO会不会引起CO中毒,开发商是不是有违建筑规范,可不可要求他们加装管道将出风口引到天井顶部,2、若将来车库排风系统开动,噪音会不会很大?拜谢各位了
各位大侠,小弟没经验,我家在5楼,北边窗户朝着一个封闭的天井,我忽然发现自家房间的窗户几乎挨着地下车库的排风口,而且窗户和风口同在一个近7米深天井的底部,天井面积大约有7平米,小弟非常担心,1、车库排出的CO会不会引起CO中毒,开发商是不是有违建筑规范,可不可要求他们加装管道将出风口引到天井顶部,2、若将来车库排风系统开动,噪音会不会很大?拜谢各位了
12楼
《采暖通风与空气调节设计规范》5.3.4条,对进风口有距地坪2m的要求,对排风口只是要求在进风口之上,如果进排风互不干扰的话,排风口距地的要求没有规范要求吧,具体位置以不影响用户为原则考虑,排风的噪音实在是大
回复
13楼
问题不大,没事的~~
回复
14楼
同感,即使是技术进步了但尾气有毒这个事实能否认吗,聚少成多,肯定会造成有机污染,小小地板基本上都是甲醛超标,患癌的概率直线上升,特别是小孩患白血病
回复
15楼
根据JGJ100-98第3.2.11条规定,汽车库排风口离地面高度不得小于2.5m
回复
16楼
正解。版主搞错了
至于说噪音,你见过哪个物业把机械排风一直开着的?一星期开十分钟就不错了
[
本帖最后由 cruseo 于 2012-5-18 18:29 编辑 ]
回复
17楼
3.2.11条真要执行,下风向和不朝向邻近任何建筑和公共活动场所可以秒杀一切工程
地下汽车库的排风口应设于下风向,排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所,排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处理。
具体到LZ的情况,LZ在5楼,所以排风口距
室外地坪高度无论如何都高于2.5米无疑
[
本帖最后由 cruseo 于 2012-5-18 18:23 编辑 ]
回复
18楼
当然有影响,只是其影响符合国家目前的有关规范。就跟任何地板都有甲醛,大家纠结的无非是甲醛超标不超标一样
回复
19楼
而且注意这条说的是机械进风,因机械进风风速较高,容易卷起室外地面上的尘土造成系统污染
自然进风和补风的话是没有高度要求的
回复
20楼
《采暖通风与空气调节设计规范》5.3.4条,对进风口有距地坪2m的要求,对排风口只是要求在进风口之上,如果进排风互不干扰的话,排风口距地的要求没有规范要求吧,具体位置以不影响用户为原则考虑,排风的噪音实在是大
回复
21楼