不按图纸施工 怎么办
走夜路的结构
2012年05月15日 14:11:43
来自于砖混结构
只看楼主

昨天去主体验收,砖混结构 三层 ,发现二楼本身是梁的地方突然间砌上了砖墙,当时想让他拆了也就完事了 发现砖墙上边成圈梁了 我现在想找个办法让他解决一下 怎么办啊 愁死我了 而且那根梁还是梯梁

昨天去主体验收,砖混结构 三层 ,发现二楼本身是梁的地方突然间砌上了砖墙,当时想让他拆了也就完事了 发现砖墙上边成圈梁了 我现在想找个办法让他解决一下 怎么办啊 愁死我了 而且那根梁还是梯梁
免费打赏
走夜路的结构
2012年05月15日 14:13:05
2楼

层高3300 二层的梁240*350 配筋下部3根20 上部2根20 有没有什么好的办法加固一下啊 各位大师们帮我出出主意
回复
无间道
2012年05月16日 07:53:34
3楼
不按照设计图纸是违规的行为,对于设计者应该拒绝在验收文件上签字,并上报到建设行政主管部门。
回复
winterluoto
2012年05月22日 08:20:47
4楼
板凳说的对,作为设计人员还管不了施工单位!!竣工验收不签字,施工单位到时候要哭了。
回复
luoyanbin06
2014年06月04日 16:33:22
5楼
不去管它,设计不签字
回复
岩枫
2015年01月15日 14:15:19
6楼
这是个问题
回复
co1421825535421
2015年01月21日 16:12:10
7楼
是不是能根据现状重新出竣工图?