柴油发电机房设气体消防的依据是什么?
cmsgdarch
cmsgdarch Lv.14
2012年05月15日 10:19:48
只看楼主

请教各位,柴油发电机房设气体消防的依据是什么?

请教各位,柴油发电机房设气体消防的依据是什么?
免费打赏
bohukuer
2012年05月25日 09:45:14
12楼
请参考《建筑防火设计规范》为基础的所有的设计防火规范。含有行业内的防火设计规范都会有规定的。
回复
cmsgdarch
2012年05月25日 09:55:47
13楼
高规7.6.6.1条,燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统。反而7.6.6.2条明确宜设水喷雾或气体灭火系统。
回复
sunroads
2013年08月24日 15:19:14
14楼
你们说的都是针对设置在建筑内部的发电机房,那独立设置的发电机房呢?如何做消防?依据在哪里?我做的一个泵房的配套的独立的柴油发电机房,消防依据找了很久也没找到,请高手指点。
回复
jws6805
2016年07月13日 18:11:17
15楼
独立设置的发电机房呢?如何做消防?依据在哪里?
回复