柴油发电机房设气体消防的依据是什么?
cmsgdarch
cmsgdarch Lv.14
2012年05月15日 10:19:48
只看楼主

请教各位,柴油发电机房设气体消防的依据是什么?

请教各位,柴油发电机房设气体消防的依据是什么?
免费打赏
cmsgdarch
2012年05月15日 11:36:44
2楼
消防建审时,有消防局要求设气体消防,但却找不到设计依据。
回复
路过
2012年05月15日 15:43:46
3楼
有很多地方消防局把柴油发电机房认为是特殊重要设备室,故要求按规范设气体灭火系统。
回复
tension09860
2012年05月15日 16:01:38
4楼
到是做过柴油发电机房设计水喷雾的工程~
回复
zl19830211feng
2012年05月15日 16:32:35
5楼
气体灭火规范上写着呢,你也可以做水喷雾或者高压细水雾
回复
w-jwei
2012年05月16日 21:01:41
6楼
做气体方便点,水喷雾有点烦!!
回复
ffjdlj
2012年05月17日 22:10:34
7楼
根据:公安部公消【2007】226号文件规定 柴油发电机组机房应设气体灭火系统
回复
wadeday82
2012年05月18日 16:07:37
8楼
高规4.1.3.2 柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门;
4.1.3.3 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。

只是规定设自动灭火系统,不一定得气体啊,规范没有明确规定的,是有的商量的。消防潜规则你不懂啊
回复
wadeday82
2012年05月18日 16:08:52
9楼
所以我们这边发电机房设普通的喷淋系统也能通过
回复
马由
2012年05月18日 17:12:31
10楼


同意。公安部的确有发这分文。
管理部门的正式文件可以作为设计审核依据,等同规范。
回复
cmsgdarch
2012年05月25日 09:37:48
11楼
公安部公消【2007】226号文件第五条“高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于(特殊重要设备室)”,应设气体消防。并没有提及“柴油发电机组机房应设气体灭火系统”。
回复

相关推荐

APP内打开