水表安装的问题??
海啸
海啸 Lv.12
2004年05月04日 19:36:45
只看楼主

各位同行: 一般你们在设计中,水表或者水表箱距室内地面多高。谢谢!!!

各位同行:
一般你们在设计中,水表或者水表箱距室内地面多高。谢谢!!!
免费打赏
xiaofeng-h
2004年05月13日 17:15:36
12楼
距地0.4m就可以了,两个水表垂直净据不小于250mm,水表箱长度不小于500mm
回复
neardespring
2004年05月13日 17:26:54
13楼
图集上水表的中心位置是在地坪上250~1200,水表箱外型一般高200~300,管线从水表箱中心走。
回复
dreamboat
2004年05月14日 23:21:17
14楼
以前做在楼梯间或单独的表间内,因为不可能一下入住,结果过年的时候都冻坏了,我们现在做在室外的表井内,这样可以防冻,远抄也不麻烦
回复
xiaogui2500
2004年05月15日 11:01:38
15楼
现在青岛地区全部采用一户一表远传抄表,象dreamboat所说,做室外地下表池或地上表柜。至于高层,现在也把水表拉出来了,刚做了一个,将水表放在管道井内,因有供热管道,冬天可防冻。每3层设采集器一个,效果不错。
回复
wssy
2004年05月16日 12:44:44
16楼
本人认为,远传水表可以放在室内!
回复
cuixinchen
2004年05月16日 15:14:13
17楼
规范为1米
回复

相关推荐

APP内打开