可不可以将监控设备安装在避雷针上?(急)
jefff1234
jefff1234 Lv.2
2006年11月09日 14:34:14
只看楼主

作室外变电所的监视监控,因没有高墙,想把球机装设于避雷针的铁塔上,不知道规范上有没有要求?请高手指点一下,谢谢

作室外变电所的监视监控,因没有高墙,想把球机装设于避雷针的铁塔上,不知道规范上有没有要求?
请高手指点一下,谢谢
免费打赏
yaojiangbiao
2006年12月19日 23:05:17
12楼
NO NO NO,避雷针是保护建筑物及其他设施的,而你的想法很具有代表性
回复
ufogood
2006年12月20日 17:35:16
13楼
钱不是这么省的.到时候省小钱花大钱,你还是栽个杆吧
回复
scwyqb
2006年12月21日 10:12:52
14楼
呵呵,你是在搞创意还是在开玩笑??
反正我不会这么干滴,除非我是厂家--搞试验。
回复
bqg
2006年12月21日 10:47:22
15楼

是啊,雷电流可不是好惹的.....千万小心才不会留下后患....
回复
pandababy1239813
2006年12月21日 17:16:38
16楼
呵呵,当然不可以啦,怎么这么做,即使装了避雷针,厂房的机器都会遭到破坏,你这样做?可以?呵呵!
回复
renzhiyun
2007年04月04日 21:27:17
17楼
分析不错
回复
lizzy812
2007年04月08日 16:34:47
18楼
呵呵,只有能想到才有可能做到啊,可以研究研究

同志们,做下广告哦;有监控器材方面的需要可以来找我啊.
http://shop34040966.taobao.com/点击进入
回复
mal_gates
2007年05月20日 20:18:44
19楼
我看见很多小灵通的基站设备都安装在避雷针(杆)下面,为什么监控摄像机就不可以?
回复
ljwlt
2007年05月28日 10:12:47
20楼
避雷针上安装微波天线的情况。
(1)、厂家技术人员认为,如果把变电站避雷针等同于相关规程规范如《电力系统微波通信工程设计技术规程》、《电力系统通信站防雷运行管理规程》等中提到的微波塔,则可以在变电站避雷针上装设微波天线。
(2)、设计技术人员认为,如果执行《电力设备过电压保护设计技术规程》中的“严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通信线、广播线和低压线”等有关规定,则不应该在变电站避雷针上装设微波天线。
(3)、主要技术问题描述:如果在变电站避雷针上装设微波天线,由于现代微波天线体积小重量轻,避雷针荷载不是问题;微波天线能处于避雷针保护范围之内,无须再考虑直击雷防护问题;带来的问题是,不满足避雷针与保护设备的距离要求,增加了设备遭受反击的可能性;设备或系统是否按要求做其它防雷措施也是一个重要问题。
(4)、实际情况:油田内外、国内工矿企业的避雷针上装设电台天线、微波天线、卫星天线、电视天线的情况随处可见。
回复
abai849
2007年06月01日 19:28:03
21楼
这你也想的出来??这样恳定不行,避雷设备验收也过不去啊,还是另想办法吧。
回复