这里是否可以按图纸施工,求依据
zyq0001
zyq0001 Lv.4
2012年05月12日 21:58:50
只看楼主

-1是车库,1-4层是商业,5-23层是住宅。设计院设计的喷淋和消火栓都没有减压阀(也就是说没有高低区)。但是消火栓-1——15层是减压稳压型消火栓。 请大师帮指点是否可以按图纸施工?谢谢

-1是车库,1-4层是商业,5-23层是住宅。设计院设计的喷淋和消火栓都没有减压阀(也就是说没有高低区)。但是消火栓-1——15层是减压稳压型消火栓。
请大师帮指点是否可以按图纸施工?谢谢
免费打赏
haaaa7772006
2012年05月16日 09:10:48
12楼
回复:可以这样设计,稳压减压消火栓本身就起着减压功能该设计应该是下供水方式吧
回复
mujian1997
2012年05月23日 17:51:08
13楼
喷淋要分区 火栓不用分
消先看一下最不利消火栓距离消防水箱最低水位是否满足7米高差,如果不满足,设计应设消火栓稳压设备。得静水压力=高差+稳压设备提供的压力。 依据高规7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
喷淋竖向应分区,喷规6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
回复

相关推荐

APP内打开