-1是车库,1-4层是商业,5-23层是住宅。设计院设计的喷淋和消火栓都没有减压阀(也就是说没有高低区)。但是消火栓-1——15层是减压稳压型消火栓。 请大师帮指点是否可以按图纸施工?谢谢
-1是车库,1-4层是商业,5-23层是住宅。设计院设计的喷淋和消火栓都没有减压阀(也就是说没有高低区)。但是消火栓-1——15层是减压稳压型消火栓。
请大师帮指点是否可以按图纸施工?谢谢
2楼
喷淋系统可以不分区.但是用减压孔板减压时,注意减压孔板的孔径.
消火栓不分区是明显不对的.
回复
3楼
23F应该超过静压1.0MPa的要求了啊
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
23层高度应该在77m左右,地下车库6m,消防水箱高度8m,总高度91m,静压未超过1.0MPa,室内消火栓系统不分区。喷淋系统中同一个报警阀控制最高喷头与最低喷头静压不能超过0.5MPa,喷淋系统应该分为2个区,具体情况按喷头数量确定,比如商场比较大。
回复
7楼
消火栓要分区的
回复
8楼
消火栓静压不大于1.0MPa,喷淋工作压力不大于1.2MPa,按规范要求均可不分区,但消火栓栓口压力大于0.5MPa需采取减压措施,喷淋中,轻危险级配水管入口压力不大于0.4MPa。
回复
9楼
喷淋要分区
消火栓不用分
回复
10楼
先看一下最不利消火栓距离消防水箱最低水位是否满足7米高差,如果不满足,设计应设消火栓稳压设备。得静水压力=高差+稳压设备提供的压力。 依据高规7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
喷淋竖向应分区,喷规6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
回复
11楼
1、按图施工,这是施工的职责。若你认为有错,可在设计交底会上提出。
2、从你的描述,看不出设计有不当的地方。
回复