这里是否可以按图纸施工,求依据
zyq0001
zyq0001 Lv.4
2012年05月12日 21:58:50
只看楼主

-1是车库,1-4层是商业,5-23层是住宅。设计院设计的喷淋和消火栓都没有减压阀(也就是说没有高低区)。但是消火栓-1——15层是减压稳压型消火栓。 请大师帮指点是否可以按图纸施工?谢谢

-1是车库,1-4层是商业,5-23层是住宅。设计院设计的喷淋和消火栓都没有减压阀(也就是说没有高低区)。但是消火栓-1——15层是减压稳压型消火栓。
请大师帮指点是否可以按图纸施工?谢谢
免费打赏
dabingonline
2012年05月14日 15:06:56
2楼
喷淋系统可以不分区.但是用减压孔板减压时,注意减压孔板的孔径.

消火栓不分区是明显不对的.
回复
jwq2003
2012年05月14日 16:39:11
3楼
23F应该超过静压1.0MPa的要求了啊
回复
yuyao605987027
2012年05月14日 17:06:15
4楼
学习了 顺便帮楼主顶起来 再就是自己赚点土木币 谢谢了 ,路过了!!!!
回复
wuanlun
2012年05月14日 20:51:54
5楼
静压不见得超1.0MPa,超了才分区
回复
zhonglin0095
2012年05月15日 10:11:27
6楼
23层高度应该在77m左右,地下车库6m,消防水箱高度8m,总高度91m,静压未超过1.0MPa,室内消火栓系统不分区。喷淋系统中同一个报警阀控制最高喷头与最低喷头静压不能超过0.5MPa,喷淋系统应该分为2个区,具体情况按喷头数量确定,比如商场比较大。
回复
lindanal
2012年05月15日 12:17:06
7楼
消火栓要分区的
回复
路过
2012年05月15日 15:35:04
8楼
消火栓静压不大于1.0MPa,喷淋工作压力不大于1.2MPa,按规范要求均可不分区,但消火栓栓口压力大于0.5MPa需采取减压措施,喷淋中,轻危险级配水管入口压力不大于0.4MPa。
回复
水水水12345
2012年05月15日 17:45:08
9楼
喷淋要分区
消火栓不用分
回复
苏铁艺
2012年05月15日 18:02:43
10楼
先看一下最不利消火栓距离消防水箱最低水位是否满足7米高差,如果不满足,设计应设消火栓稳压设备。得静水压力=高差+稳压设备提供的压力。 依据高规7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
喷淋竖向应分区,喷规6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
回复
云涛
2012年05月15日 20:20:21
11楼
1、按图施工,这是施工的职责。若你认为有错,可在设计交底会上提出。
2、从你的描述,看不出设计有不当的地方。
回复