水泵接合器的设置
freekingdomjm
2004年04月30日 10:07:53
只看楼主

在做高层和车库时,需要设置水泵接合器,位置最好远离给水点位置(分散开来),但是水泵接合器能否合并在一个管道上进入却没有说,我做了一个项目中,两个水泵接合器接在了一个管道上,并没有人提出来,不过我觉得不妥,就改了。不过我看到别人有接到一起的,请问这个有影响吗——当然水泵接合器是分开设置的,只是进去的管道是一路。

在做高层和车库时,需要设置水泵接合器,位置最好远离给水点位置(分散开来),但是水泵接合器能否合并在一个管道上进入却没有说,我做了一个项目中,两个水泵接合器接在了一个管道上,并没有人提出来,不过我觉得不妥,就改了。不过我看到别人有接到一起的,请问这个有影响吗——当然水泵接合器是分开设置的,只是进去的管道是一路。
qja989
2004年04月30日 10:09:15
2楼
有的时候这样设置是可行的,但最好是分开设置。
回复
freekingdomjm
2004年04月30日 10:47:39
3楼
有没有具体的说法和规范。
回复
xiaofeng-h
2004年04月30日 15:18:54
4楼
别做串联,不安全.
回复
1969yfj
2004年04月30日 15:21:31
5楼
条件所限时也可以这样做
回复
yuwei
2004年04月30日 15:53:30
6楼
杭州消防审查和施工图审查都会要求分开设置,每个消防水泵结合起分别接至消防环网上。
回复
bozi2008
2004年04月30日 21:44:54
7楼
看实际情况,建筑物周围是否有条件分开设置,无的话,也只能合在一起。我认为是分开好的。
回复
tj-szq
2004年04月30日 22:34:31
8楼
应分别接至管网,如果共用一根管在检修时将失去接合器的作用。
回复
agreatone
2004年04月30日 23:52:48
9楼
分开接进管网,系统较合理。
回复
zhangzhang
2004年05月01日 00:59:00
10楼
必须分开接进管网。
回复
awnucffai
2004年05月01日 10:31:14
12楼
水泵接合器离墙有什么要求吗
回复

相关推荐

APP内打开