今有幸看到吴业正老师1998.8出版的《小型制冷装置设计指导》一书,书中的小型冷库计算举例(-18冷蔵库):对一个10P的水冷压缩机组配置了2台DD-3.7/22的冷风机。本人觉得有误,照此配置可能会引起蒸发压力过低并且不可调至0.7左右的蒸发压力,势必会使机组的压缩比过大。各位同行师兄们,在此请发表一下你们的见解。

2013年06月28日 12:34:17
12楼
冷风机可以再配的大一点儿
回复
uncle30057
2013年06月29日 19:06:43
13楼
1P名义制冷量是977w(50HZ,te-23.3c,tc54.4c,过冷度22.2k),要是以冷凝温度45C(冷却水进水温度32C,出水37C),蒸发温度-25C,过冷度4度计算,1P=977W/1.2=814W,10P=8140W=8.1KW,3.7KW*2=7.4KW,应该不会相差太多,况且每个10P压缩机的制冷量也不尽相同,有大点的也有有小点。