在次求问冷库配置
jingyezhilengcom
2012年05月11日 22:24:48
来自于制冷技术
只看楼主

今有幸看到吴业正老师1998.8出版的《小型制冷装置设计指导》一书,书中的小型冷库计算举例(-18冷蔵库):对一个10P的水冷压缩机组配置了2台DD-3.7/22的冷风机。本人觉得有误,照此配置可能会引起蒸发压力过低并且不可调至0.7左右的蒸发压力,势必会使机组的压缩比过大。各位同行师兄们,在此请发表一下你们的见解。

2012年05月16日 16:20:09
2楼
库温-18度,蒸发温度-25度,冷凝温度40度,R22,10hp对应的制冷大概为9kw,压缩机功率5.3kw。
冷风机的名义制冷量9*1.1=9.9kw

感觉你配的冷风机小了
可以考虑DD11.2/60
或者两台5.6/30

以上仅供参考
回复
wybbyw
2012年05月19日 23:39:27
3楼
在实际 冷库安装中发现市场上 冷库冷风机换热量都很小。
回复
iongjiang
2012年05月20日 12:27:47
4楼
谢谢楼主的分享,肯定蒸发器小了,再说国内做的蒸发器冷量都比标称小,选择时应往大里选
回复
jingyezhilengcom
2012年05月25日 16:39:41
5楼
首先感谢同行们的回复,可令我失望的是论坛上高手太少,无依据地乱谈,无经典可言
回复
duchunqiangwang
2012年06月10日 19:27:20
6楼
为什么现在制冷产品都偷工减料
回复
wl871185276
2012年06月14日 19:49:29
7楼
回复
wl871185276
2012年06月14日 19:51:39
8楼
我不是高手,在学习中,可以讨论交流一下:QQ871185276
回复
shyf08
2012年06月15日 15:24:47
9楼
冷库安装中要注意的问题很多啊...

[ 本帖最后由 shyf08 于 2012-6-15 15:25 编辑 ]
回复
beijinglengku0218
2012年06月15日 15:47:37
10楼
很多人对于冷库制冷量的计算以及如何配置匹配的冷风机一直很疑惑,希望本文如下计算能对您有所帮助
一、冷藏冷库匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=75W/m3计算。
1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。
二、冷冻冷库匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=70W/m3计算。
1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。
三、冷库加工间匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=110W/m3计算。
1、若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
2、若V≥50m3,则乘系数A=1.0最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
3、当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。

更多冷库知识请参考: http://www.beijinglengku.com
公司名称:北京蓝梦枫叶制冷设备有限公司
电话:010-59954884 联系人:王先生 QQ:1914251383
公司地址:北京市大兴区黄村镇狼垡村俏狐国际A座2131室
回复
xszl199
2012年07月11日 19:19:15
11楼
那是有可能你用到的是偷工减料的冷风机。
回复