主机制冷365KW,主机冷却水L=78M3/H, 选择冷却水泵:L=100M3/h;JH=20m(冷却塔就在主机3m之上),冷却塔100T(100M3/h); 现在5月,主机100%运转时候,主机冷却出水水温大概33°,室外天气大概32°,调试人员说冷却塔偏小,到天气炎热的时候冷却效果不行!可开启2台水泵,水泵出口做旁通,可以解决冷却塔冷却塔效果不行的问题不? 新手,多多见谅!
可开启2台水泵,水泵出口做旁通,可以解决冷却塔冷却塔效果不行的问题不?
新手,多多见谅!