按照电器功率怎样估算选用线径,各位大师请进
szm004
szm004 Lv.2
2006年11月08日 14:34:16
只看楼主

如果某一配电区域电器总功率为50KW,都为三相电源电器,总共为9个回路,请问怎样进行估算选用总线线径及总控制开关型号

如果某一配电区域电器总功率为50KW,都为三相电源电器,总共为9个回路,请问怎样进行估算选用总线线径及总控制开关型号
免费打赏
sasa6188
2006年11月08日 16:42:23
2楼
选用CM1-225\3300\3P 140A的总开关,总开关进线为3*50mm+2*35mm。后面的分开关用C65-63\3P 20A的9只.出线为5*4mm.