只看楼主

场区远离城区,只有一栋楼(办公大楼和宿舍楼通过走廊连在一起),办公大楼三层,高12.6米,宿舍五层高16.8米,总体积15000立方左右,区内消防生活分开设置(水池水泵管道都分开),宿舍天面有9立方消防水箱,问题如下:1,室内消防15L/S,室外我取了15L/S(规范应为20),室内室外消防都要成环吗?另外室内要两条进水管吗(建规 8.6.1,8.3.1,8.2.2),个人觉得全为枝状且一条进水管就可以了,毕竟楼不是很大,可是又好象违反了条文.

场区远离城区,只有一栋楼(办公大楼和宿舍楼通过走廊连在一起),办公大楼三层,高12.6米,宿舍五层高16.8米,总体积15000立方左右,区内消防生活分开设置(水池水泵管道都分开),宿舍天面有9立方消防水箱,问题如下:
1,室内消防15L/S,室外我取了15L/S(规范应为20),室内室外消防都要成环吗?另外室内要两条进水管吗(建规 8.6.1,8.3.1,8.2.2),个人觉得全为枝状且一条进水管就可以了,毕竟楼不是很大,可是又好象违反了条文.
2,室内外消防均由一套消防泵供给的话好象泵太大了点,水泵一启动就是30L/S的流量,那室外管得DN150才行.
3,而且消防时我准备采用手动启动消防泵,不知道行不行,因为做破玻按钮好象没必要.
大家帮我看看应该怎么做才行,因为楼小又是独立的,不象市区里的高层,很多东西都是规范里模棱两可的,谢谢大家!!!
免费打赏
ah-wangjun
2006年11月07日 17:07:00
2楼
规范明明有规定,没有什么模棱两可,不要自己想当然啦
回复
gps1975
2006年11月07日 17:14:27
3楼
版主啊,你能不能说说应该怎么做,我现在是有点糊涂了!!
回复
ah-wangjun
2006年11月07日 17:20:06
4楼
什么地方的工程?
回复
gps1975
2006年11月08日 13:58:20
5楼
深圳的,怎么没人肯指教啊???:(
回复
ah-wangjun
2006年11月08日 14:28:20
6楼
1、如果单栋建筑计算体积可以室外水量15的话,可以采用支状管网,管道预留以后发展成环的可能性。
2、室内外系统分开设置,室外直接利用市政压力,采用低压系统;室内采用临时高压,水泵流量只要15。
3、临时高压系统水箱不能满足消火栓处水压要求,需要设置水泵启动按钮。
回复
gps1975
2006年11月08日 15:40:08
7楼
多谢!但区内水源为自打井供水,室内外还得合用
回复