只看楼主

需改造案例:职工公共浴室 症状:忽冷忽热 热水主机:0.23MW油热水锅炉 循环水泵:6.3立方/时,扬程20M。用于热水箱-----热水主机的水循环 热水箱:3立方,冷水直接补入热水箱,同用水点只有3M落差,熱水无增压泵。 淋浴头:34个,用水时间约2小时 双管供水,用水点双联龙头混合 管网:男女浴室总管分别为DN40(10個淋浴头)、DN50(24個淋浴头),管网没有布置成环网而且由大至小變徑

需改造案例:职工公共浴室
症状:忽冷忽热
热水主机:0.23MW油热水锅炉
循环水泵:6.3立方/时,扬程20M。用于热水箱-----热水主机的水循环
热水箱:3立方,冷水直接补入热水箱,同用水点只有3M落差,熱水无增压泵。
淋浴头:34个,用水时间约2小时
双管供水,用水点双联龙头混合
管网:男女浴室总管分别为DN40(10個淋浴头)、DN50(24個淋浴头),管网没有布置成环网而且由大至小變徑
请高手帮我看一下,水箱是否够大,怎么改造???谢谢(注:是一個老的給排水工程師搞的,已退休回家)
免费打赏
sybxbjb
2007年11月28日 11:06:52
22楼
做压力水箱是浪费,热水加压就可以了,安装一个热水泵就解决了,为防止洗浴忽冷忽热可以安装一个恒温混水阀,水箱水接混水阀的热水口,自来水接混水阀的冷水口,在冷水管上加装电磁阀,和水泵电机同步开关,恒温混水阀的出水口接入浴室喷头,浴室供水末端用dn20管连接回热水箱,在回水管上也装上和水泵电机同步的电磁阀,再装一个截止阀,控制回水流量。这样的系统可以保证打开龙头就有合适的洗浴热水,还能满足安装脚踏开关或感应开关的需要。
回复
w5y7h8
2008年09月15日 21:30:02
23楼
好东西
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
huahua2382
2008年09月16日 10:30:25
24楼
水压不稳,可以改造管路或者加泵,
最直接的办法----换高级花洒。。
你给它们都换成汉斯格雅的花洒你试试。。。:lol
回复
koala626
2008年10月17日 17:58:57
25楼
典型的热水机组功率太小,且水箱也太小.管径也小.水泵流量也小(就算你这个0.23MW的热水机组都嫌循环泵流量小了)反映出以下几个问题:
1:锅炉主机功率太小,34个龙头才配0.23MW大的锅炉(实际按计算如带淋浴小间的也至少需要0.31MW;如不带淋浴小间的需要510MW)
2:水箱太小,可以查阅GB50015-2003上第94页的要求.至少不应该小于20min蓄热量.
3:不知道热水总管管径是多少?34个龙头的管径要DN65.水箱与热水机组间的循环泵流量需要12T/H.
4:热水最不利点的热水压力不够,才3m.
改造意见:
1: 根据工程实际用热水情况为集中2小时供应.废掉以前的小水箱,换成25T的大水箱,之间采用DN65的管连接,.换掉6.3T/H的循环泵.该25T大水箱基本在5个小时可以被加热完成.在热水箱出口处加装增压泵
2: 换掉锅炉,加大锅炉功率到450KW左右,锅炉与原有水箱间的水管换成DN80.水泵流量换成20T/H左右的.同样可以满足要求,在热水箱的出热水口处加装增压泵.
回复