公共浴室忽冷忽热問題!
alway
alway Lv.2
2006年11月07日 15:52:13
只看楼主

需改造案例:职工公共浴室 症状:忽冷忽热 热水主机:0.23MW油热水锅炉 循环水泵:6.3立方/时,扬程20M。用于热水箱-----热水主机的水循环 热水箱:3立方,冷水直接补入热水箱,同用水点只有3M落差,熱水无增压泵。 淋浴头:34个,用水时间约2小时 双管供水,用水点双联龙头混合 管网:男女浴室总管分别为DN40(10個淋浴头)、DN50(24個淋浴头),管网没有布置成环网而且由大至小變徑

需改造案例:职工公共浴室
症状:忽冷忽热
热水主机:0.23MW油热水锅炉
循环水泵:6.3立方/时,扬程20M。用于热水箱-----热水主机的水循环
热水箱:3立方,冷水直接补入热水箱,同用水点只有3M落差,熱水无增压泵。
淋浴头:34个,用水时间约2小时
双管供水,用水点双联龙头混合
管网:男女浴室总管分别为DN40(10個淋浴头)、DN50(24個淋浴头),管网没有布置成环网而且由大至小變徑
请高手帮我看一下,水箱是否够大,怎么改造???谢谢(注:是一個老的給排水工程師搞的,已退休回家)
免费打赏
tangwt2004
2006年11月17日 08:34:40
12楼
1.热水管路需要增加增压泵。因为压力不足、冷热水压力不平衡
2.不知道人数是多少?如果按照公共浴室计算(热水用量数量在16.3吨)主机的出力不够
回复
zjl2477
2006年11月24日 07:51:50
13楼
用蓄热罐
回复
toyota2002
2006年11月24日 10:28:11
14楼
我认为是冷热水出水龙头出水压力不断变化所致!
回复
小小法师
2006年11月24日 11:58:15
15楼
建议冷热水均设水箱供水,这样压力会比较稳定一点。热水最好成环。
回复
roosterwater
2006年11月24日 14:53:59
16楼
放大管径可缓解问题!
回复
jianyh
2006年11月24日 15:38:58
17楼
公共浴室,那一小时用水量.400L计算下来锅炉小了,再就是市政给水波动大.
回复
1993-03-15
2006年11月24日 15:50:16
18楼
建议冷水由冷水箱供水。热水成环,冷水成环。加冷水箱供水是关键,
为了配水均匀冷热水管应成环
回复
sp_zhxjuan
2006年11月24日 17:04:36
19楼
做浴室有必要把热水水箱做成压力水箱吗?我们这的老工程师说是为了让淋浴给水支管末端回到锅炉里的水有压力所以做压力水箱供水
回复
sp_zhxjuan
2006年11月25日 09:49:11
20楼
我们的水箱底高度到淋浴器配水点只有3.6m,是不是只能做成压力水箱才能保证供水呀?
回复
baidfeng
2006年11月25日 14:04:19
21楼
同意第7楼主的看法,我们经常碰到这样的现象,关键是冷水源的压力波动太大不稳定所致,希望你上传系统看看问题就很清楚啦!