!!!室外功能的一点问题反馈。
huh9009
huh9009 Lv.9
2012年05月09日 22:24:17
只看楼主

1.室外菜单,井编号命令,一点命令,就提示“请选择要标注的井: ”,然后是“请选择终止井(自动修改): ”,我觉得“请选择要标注的井: ”应改成“请选择起点井”更正确,要不然会误导人,框选所有要标的井了。 2.当用管网埋深命令计算完管网,赋值后,再想更改起点埋深,在命令的对话框中,“输入起点埋深”那更改数值,再次计算,不起做作,仍是以原值做为计算参数。 3.纵断面图命令,绘制的纵断面图里的数值是三位小数,出的高程表是两位小数,能统一吗?

1.室外菜单,井编号命令,一点命令,就提示“请选择要标注的井: <退出> ”,然后是“请选择终止井(自动修改): <手工修改> ”,我觉得“请选择要标注的井: <退出> ”应改成“请选择起点井”更正确,要不然会误导人,框选所有要标的井了。
2.当用管网埋深命令计算完管网,赋值后,再想更改起点埋深,在命令的对话框中,“输入起点埋深”那更改数值,再次计算,不起做作,仍是以原值做为计算参数。
3.纵断面图命令,绘制的纵断面图里的数值是三位小数,出的高程表是两位小数,能统一吗?
免费打赏
huh9009
2012年05月09日 22:36:21
2楼
回复
jcst123
2012年05月10日 22:05:31
3楼

耳朵老茧都听出来了,twt的中文水平就这么高
回复
jcst123
2012年05月10日 22:06:58
4楼
重新表达
回复
jcst123
2012年05月10日 22:08:17
5楼

起点?
lz比做软件的略强滴儿

[ 本帖最后由 jcst123 于 2012-5-10 22:17 编辑 ]
回复
superdsn
2012年06月19日 13:29:12
6楼
有效数字是得统一一下
回复
sw-gps
2012年06月19日 13:40:57
7楼
主管能反序,还是浩辰强
回复
请勿飞扬
2012年06月19日 14:30:21
8楼



1, 3 尽快更正。

2的中文需要重新表达。
回复
huh9009
2012年06月19日 15:16:46
9楼
一个多月前说的事了,
对一室外管网,进行管网埋深计算赋值后,因起点埋深有变,需重新计算。
这时,点击“管网埋深”命令,选择排出井,在“输入起点埋深”那,输入新的起点埋深。然后,点击“标高计算”,这时起点埋深仍以旧值为计算参数。需要用“指定特定起点井的埋深”去人为修改后,然后点击“标高计算”,才以新值计算。
下图,“输入起点埋深”那和计算完的起点井埋深就不对。
360截图20120619151450133.jpg

[ 本帖最后由 huh9009 于 2012-6-19 15:18 编辑 ]
回复
请勿飞扬
2012年06月19日 17:29:51
10楼



huh兄, 您说的情况,我了解。

这是一个2难选择, 如果其中某些支路起点井,你辛辛苦苦设置好特别的起点标高, 下次修改对话框“起点埋深”后,程序默认按新的计算, 我觉得也不合适。

请问, 手工“指定特定起点井的埋深”人为修改, 工作量大不大?
回复
sw-gps
2012年06月19日 17:44:20
11楼
另一种:指定覆土(埋深)。

指定标高

指定跌差

其余为推算标高,下次时就无法查到上次算出的标高
默认min覆土(埋深)比如0.7m确定的标高,数据不在节点上

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2012-6-19 18:28 编辑 ]
回复

相关推荐