流量374 扬程44 功率75 运行的时候扬程为11m 怎么水泵也不超功率了现在水泵的运行情况流量大概是多少 应该比374 大吧
流量374 扬程44 功率75
运行的时候扬程为11m 怎么水泵也不超功率了
现在水泵的运行情况流量大概是多少
应该比374 大吧
12楼
如果进出水口压力差这么多,只有在叠压供水,就是说你直抽管网下才有,再有,若为变频,那么就与你设定的上限压力有关了,如果上限压力为0.43,那么水泵是在大流量 ,小扬程,低效率下运行,在水泵曲线的后端。
回复
13楼
这个系统是闭式系统,所以进口压力0.28正常
由变频,频率基本满负荷,
如果是大流量,小扬程的话,功率应该超运行了。而且应该超很多才对,现在的电流还没有满负荷。
回复
14楼
物理化学所提供的资料有点问题呀。你设计的水泵参数是不是流量374m3/h,扬程44m,功率75KW?
首先,对循环泵来讲,一般扬程不会这么高的,通常以二十几米居多。
你后来讲,水泵的进口压力读数0.28,出口的读数为0.43,这样看来,水泵的实际扬程应该是15m的呀,不应该是11m的。
如果扬程低于设计扬程,一般来说,水泵的流量是增大了。但也有可能是减小了。具体要看水泵的性能曲线是什么样子的。
如果要知道水泵的功率是不是正常,看看水泵的电流和电压就知道了。
水泵的高效段要看水泵的效率曲线。跟性能曲线对比,就知道是不是在高效段了。
回复
15楼
这么44m的扬程在循环水系统中非常常见的
我说过了电流不超,应该来说流量也可能没有超了
效率也比较的低那是应该了,不过我想不通的是
一般的曲线,扬程比铭牌扬程小那么多的话,流量肯定应该超了,电流更是超的厉害了
现在是扬程比铭牌扬程小多,电流没有超,流量的情况没有用流量计测过,也不知道应该怎么样
回复
16楼
关于我给的扬程应该实际是15m,刚开始写错了,写成11m了 ,不好意思了,不过15m也远远的小于44m了
回复
17楼
电流不超并不能说明流量不超呀。电流是不是超,主要取决于电机的轴功率。如果轴功率大的话,电流才会超,也就是说超载了。水泵工作点虽然远远偏离了设计工作点,但并不能说明水泵就一定超载。建议你测量一下实际流量。
回复
18楼
能不能提供一下你所选的水泵的性能曲线?一般循环泵的工作范围较大,随着流量的增大,轴功率有个上升的过程,但上升并不大,然后,会开始下降的。我是参考了一种循环泵的曲线,但跟你选的泵不一定相同。
另外,你所说的水泵进出口压力表之间会不会有蝶阀、止回阀等一些阀类?有时甚至有过滤器的。
回复
19楼
关于堵塞的问题我上面已经说了,不可能,就是说确实是有止回阀的,和堞阀的,但是全都开着,没有过滤器,
楼上大哥说的不错了,超功率是与电机有关的,但是水泵在配374流量 44m扬程时水泵本来就是配75的电机。不是说他的电机比他水泵高了一档,甚至更多
还有现在水泵的曲线基本都一样了,我好像没有看到过水泵流量越大,功率越小的曲线,
我看了一本SB泵,及其凯泉泵都差不多了。。
回复
20楼
如果放到曲线上区比较的的话,,怎么也对不上了,对的上扬程,对不上功率,。因为流量本来也就是未知了,不知道应该用那个作为标准了。。
回复
21楼
到底是不是变频的?
不是的话,这个泵功率那就是一定的,泵的Q-H特性曲线就一定。知道压力,在曲线上找到流量就可以了,有什么问的呀。
怎么楼主出来个流量和功率的曲线?查的什么泵啊
回复