2楼
主干管在支干管下面?
进出水管用的球阀?
冷凝水管用镀锌钢管?
感觉施工质量不咋样啊
[
本帖最后由 neogosu 于 2012-5-14 10:32 编辑 ]
回复
3楼
回复
4楼
没有电磁阀也没有过滤器呀?
回复
5楼
过滤器都不舍得装啊,还有,主管直接开马口对防腐施工增加困难了
回复
6楼
高空作业也没带安全带。用球阀。。。
回复
7楼
1、没有装有二通阀,过滤器也没有。
2、冷凝水管用镀锌管是不是浪费了点?
3、有些保温好像薄了,15的?
顺便,那个二郎腿翘得很有型。
回复
8楼
呵呵,大神啊,真幽默
回复
9楼
施工质量尚可,横平竖直。球阀可替代闸阀。只是过滤器不能省的呀。
回复
10楼
应该用截止阀。
回复
11楼
截止阀肯定是不适合的,球阀或者闸阀都是可以的,看图装的应该是手动球阀
应该是不需要单独控制某台风机盘管的开关,所以没装电动的
回复