地下部分是否属于底部加强部位?
lmh987
lmh987 Lv.12
2012年05月08日 16:45:43
只看楼主

嵌固端在±0.000时,地下部分是否属于底部加强部位?地下一层可否按构造边缘构件要求执行,同时保证不小于地上一层纵筋面积?地下二层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下一层纵筋面积?地下三层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下二层纵筋面积?

嵌固端在±0.000时,地下部分是否属于底部加强部位?地下一层可否按构造边缘构件要求执行,同时保证不小于地上一层纵筋面积?地下二层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下一层纵筋面积?地下三层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下二层纵筋面积?
免费打赏
du592558619
2012年05月12日 16:24:17
12楼
底部加强部位的高度从地下室顶板算起,但地下一层应按底部加强部位对
回复
xiongjin19851112
2012年05月12日 18:56:06
13楼
规范已经非常明确,如果地下室顶板确实能嵌固的话,可以
回复
lmailsx
2012年05月13日 17:13:49
14楼
底部加强部位的高度从地下室顶板算起,但地下一层应按底部加强部位对
回复
bolisi007
2012年05月13日 22:08:00
15楼
底部加强部位的高度从地下室顶板算起,但地下一层应按底部加强部位对
回复
bolisi007
2012年05月13日 22:10:08
16楼
底部加强部位的高度从地下室顶板算起,但地下一层应按底部加强部位对
回复
bolisi007
2012年05月13日 22:16:19
17楼
底部加强部位的高度从地下室顶板算起,但地下一层应按底部加强部位对
回复
bolisi007
2012年05月13日 22:19:52
18楼
底部加强部位的高度从地下室顶板算起,但地下一层应按底部加强部位对
回复
ghostxia
2012年05月14日 08:46:59
19楼
底部加强部位和构造措施是两个概念,在地下室顶板嵌固的假定下,底部加强部位就是从顶板向上算,地下一层不是底部加强部位,仅按规范要求,竖向构件的构造措施同首层
回复
morgan_liang
2012年05月14日 12:30:23
20楼
楼主的这种情况:
1、地下一层抗震等级同一层,应设置约束边缘构件;
2、地下二层、三层的要求见2010高规: “3.9.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级;地下室中超出上部主楼相关范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。”可设置构造边缘构件。
回复
ta_shi_9
2012年05月15日 10:56:16
21楼
地下一层抗震等级同上一层,应设置约束边缘构件是哪里的规定? 全楼的抗震等级都同加强部位的抗震等级,怎么不说都要设约束边缘构件。