嵌固端在±0.000时,地下部分是否属于底部加强部位?地下一层可否按构造边缘构件要求执行,同时保证不小于地上一层纵筋面积?地下二层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下一层纵筋面积?地下三层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下二层纵筋面积?
嵌固端在±0.000时,地下部分是否属于底部加强部位?地下一层可否按构造边缘构件要求执行,同时保证不小于地上一层纵筋面积?地下二层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下一层纵筋面积?地下三层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下二层纵筋面积?
12楼
底部加强部位的高度从地下室顶板算起,但地下一层应按底部加强部位对
回复
13楼
规范已经非常明确,如果地下室顶板确实能嵌固的话,可以
回复
14楼
底部加强部位和构造措施是两个概念,在地下室顶板嵌固的假定下,底部加强部位就是从顶板向上算,地下一层不是底部加强部位,仅按规范要求,竖向构件的构造措施同首层
回复
20楼
楼主的这种情况:
1、地下一层抗震等级同一层,应设置约束边缘构件;
2、地下二层、三层的要求见2010高规:
“3.9.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级;地下室中超出上部主楼相关范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。”可设置构造边缘构件。
回复
21楼
地下一层抗震等级同上一层,应设置约束边缘构件是哪里的规定? 全楼的抗震等级都同加强部位的抗震等级,怎么不说都要设约束边缘构件。
回复