嵌固端在±0.000时,地下部分是否属于底部加强部位?地下一层可否按构造边缘构件要求执行,同时保证不小于地上一层纵筋面积?地下二层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下一层纵筋面积?地下三层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下二层纵筋面积?
嵌固端在±0.000时,地下部分是否属于底部加强部位?地下一层可否按构造边缘构件要求执行,同时保证不小于地上一层纵筋面积?地下二层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下一层纵筋面积?地下三层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下二层纵筋面积?
2楼
规范没有具体规定,一般向下延续一层即可。
回复
3楼
地下属于加强部位
回复
4楼
详见抗规6.1.10,一般顺延地下一层即可
回复
5楼
地下部位是否属于加强部位,主要是看结构的嵌固位置。
1:嵌固部位在基础顶,约束边缘构件要从基础顶开始。
2:嵌固位置在地下室顶板,根据《抗规》6.1.10《高规》7.2.14;12.2.1条约束边缘构件要从-1层开始。
简单说起来就是约束边缘构件要从嵌固点向下一层即可。从概念上来说,结构的嵌固点不是点的概念完全做到点嵌固是不可能的,所以嵌固部位是一个范围,在计算点向下一层范围足够大了,可以满足计算假定。
回复
6楼
规范已经非常明确,如果地下室顶板确实能嵌固的话,可以。
回复
7楼
现行规范(抗规、高规)很明确,嵌固端在±0.000时,底部加强部位的高度从地下室顶板算起,但地下一层应按底部加强部位对待(地下一层的抗震等级取与底部加强部位相同)。显然,地下一层是应该设置约束边缘构件的,地下一层柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;地下一层梁端顶面和底面的纵向钢筋应比计算值增大10%采用,地下一层柱每侧的纵向钢筋面积不小于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍且地下室顶板梁柱节点左右梁端截面与下柱上端同一方向实配的受弯承载力之和不小于地上一层对应柱下端实配的受弯承载力的1.3倍。而地下二层的抗震等级应根据地下一层减去一个等级考虑,一般设置构造边缘构件即可,地下二层纵筋面积不必与地下一层挂钩。
回复
8楼
嵌固端在±0.000时,底部加强部位的高度从地下室顶板算起,但地下一层应按底部加强部位对待(地下一层的抗震等级取与底部加强部位相同)。显然,地下一层是应该设置约束边缘构件的
回复
9楼
嵌固端在±0.000时,地下部分是不属于底部加强部位。
高规中:7.1.4 抗震设计时,剪力墙底部加强部位的范围,应符合下列规定:
1 底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起;
2 底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10二者的较大值,部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.2条的规定;
3 当结构计算嵌固端位于地下一层底板或以下时,底部加强部位宜延伸到计算嵌固端。
抗规中:6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求:
1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
2 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。
3 地下室顶板对应于地上框架柱的梁柱节点除应满足抗震计算要求外,尚应符合下列规定之一:
1)地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍,且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。
2)地下一层梁刚度较大时,柱截面每侧的纵向钢筋面积应大于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;同时梁端顶面和底面的纵向钢筋面积均应比计算增大10%以上;
4 地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,不应少于地上一层对应墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积。
根据抗规中:6.1.3 钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:
1 设置少量抗震墙的框架结构,在规定的水平力作用下,底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架的抗震等级应按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可与其框架的抗震等级相同。
注:底层指计算嵌固端所在的层。
2 裙房与主楼相连,除应按裙房本身确定抗震等级外,相关范围不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶板对应的相邻上下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级。
3 当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级。地下室中无上部结构的部分,抗震构造措施的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。
4 当甲乙类建筑按规定提高一度确定其抗震等级而房屋的高度超过本规范表6.1.2相应规定的上界时,应采取比一级更有效的抗震构造措施。
注:本章“一、二、三、四级”即“抗震等级为一、二、三、四级”的简称。
二层以下地下室墙按构造边缘构件配筋!
回复
10楼
你在地下室顶嵌固了,地下室只需边缘构件纵筋面积不小于一层,没有规定须按约束边缘构件要求来,其他地下各层嵌固同理,
回复
11楼
不属:根据抗震规范
回复